04.07.2022, 14:58
Добрый день,

ПЛК 200,
61533

вот такое я вижу после переноса проекта на SP17, подскажите как исправить!
61529

Спасибо!!

Евгений Кислов
04.07.2022, 16:01
Добрый день.
Скриншот вкладки Information выложите, пожалуйста.

samthesuperhero
04.07.2022, 19:02
Конечно,

пожалуйста,
61534

Евгений Кислов
05.07.2022, 06:16
У вас на этом ПК, видимо, не был установлен V3.5 SP16 Patch 3.
ПКМ на Modbus Master - Обновить устройство - выбрать самую новую из доступных версий.

samthesuperhero
13.07.2022, 10:12
Евгений,

спасибо, прекрасно, всё исчезло!!