Просмотр полной версии : ТРМ1 2020 года.



В.Сергей
04.07.2022, 14:33
Вопрос по ТРМ1 2020 года. При замкнутых клемах 10-11, тхк(L) значение минус 50

kondor3000
04.07.2022, 15:55
Вопрос по ТРМ1 2020 года. При замкнутых клемах 10-11, тхк(L) значение минус 50
Это стиль такой, написать как можно меньше?
А ТХК(L) выставлена в настройках? Что показывает при подключении термопары? Что с настройками сдвига и наклона?
Настроенный ТРМ 1, ТХК(L), код 04, (19 года) с перемычкой у меня показывает 28-29 градусов

В.Сергей
05.07.2022, 08:22
Это стиль такой, написать как можно меньше?
А ТХК(L) выставлена в настройках? Что показывает при подключении термопары? Что с настройками сдвига и наклона?
Настроенный ТРМ 1, ТХК(L), код 04, (19 года) с перемычкой у меня показывает 28-29 градусов

Все выставлено, TXK(L), код 04, сдвиг, наклон. Подключаю калибратор с отключенной конпенсацией холодного спая - все ОК. Термопара ХК в ледяной ванне с включенной конпенсацией показывает минус 70 с хвостиком. Есть ли в этих приборах режим юстировки холодного спая? Приборов несколько штук с одинаковым косяком.

Ollema
05.07.2022, 08:35
В ремонт несите. Гарантийные же.