PDA

Просмотр полной версии : МЭ210-701 меняем modbus slave адрес?



aven
03.07.2022, 11:16
Открыл конфигуратором v1.24.118.0 МЭ210-701 (v15.16) не знаю как изменить "Адрес Slave"
Стоит 1 (по умолчанию)
таймаут меняется , адрес не активен.
подключался разыми способами, разумеется через RS-485 подключиться не получилось

EFrol
03.07.2022, 12:08
Поменять "Адрес Slave" можно только в настройках интерфейса RS-485.
Вы видимо в настройках интерфейса Ethernet, где можно поменять только IP-адрес.
Если Вы уже подключились через Ethernet (адрес по-умолчанию 192.168.1.99),
то настройте интерфейс RS-485, так как Вам требуется и запишите в прибор.
По-умолчанию RS-485 настроен на 9600,8,N,1 Slave:1

aven
03.07.2022, 21:21
Использую АС4
Соединился по RS485 всё тоже самое
Через USB всё тоже самое

Адрес нельзя изменить ?61522

Евгений Кислов
04.07.2022, 06:20
Адрес модуля в сети RS-485 выбирается на вкладке Настройки RS-485:

61523