Алексей_9111
01.07.2022, 21:49
Добрый день! Нужна помощь. Как правильно подключить master ОВЕН ПМ210 к действующей шине Modbus-RTU (т.е. 2трм1 и преобразователь интерфейсов AC4, которые передают данные на PC (Owen OPS Server + MasterSCADA 4D))? Данный компьютер не имеет подключения к интернету. [/U] ПМ210 подключен к Owen Cloud и настроен на передачу "Оперативный" сигналов температуры в Telegram-бот. Может какое нибудь дополнительное оборудование необходимо?

EFrol
02.07.2022, 14:53
Была похожая задача.:confused:
Заменил OWEN OPC Server на OPC Lectus (если нужен только Modbus-RTU).
Lectus позволяет настроить Slave подключение с привязкой к другому COM-порту.
Придется прилепить еще один AC4 для работы с ПМ210.
Получается что, Lectus опрашивает сеть. Через OPC отдает SCADA, а по Slave отдает ПМ210.

Была у меня еще одна программка, которая имитировала работу ЕКОН-134 (https://owen.ru/product/ekon134).
Она позволяла запросы от нескольких ведущих перебрасывать одному ведомому и обратно - не найду.:(

Однако подумайте, может дешевле будет приобрести USB-4G модем. OwenCloud интегрируется вроде через OWEN OPC Server.

Алексей_9111
02.07.2022, 21:53
EFrol блогадарствую. Я только потом понял, что пошел по дорогостоящему пути. Да, USB-4G модем будет дешевле.

EFrol
06.07.2022, 22:47
Похоже я ошибся. Это OWEN OPC Server может получать данные от OwenCloud, а не наоборот.
Так что остаются 2 предыдущих варианта.:mad:

Или подключить 2трм1 к ПМ210 и далее к OwenCloud.
А потом уже из OwenCloud в OWEN OPC Server и далее в SCADA.
Придется брать вторую симку. Но зато можно убрать АС4 и ПК установить где угодно.