PDA

Просмотр полной версии : Точность показаний датчиков



service
01.07.2022, 12:04
Добрый день! Есть несколько новых датчиков ДТС224-РТ100.В3. Подключаю ко входу модуля МВ110-8А и в конфигураторе вижу, что показания отличаются от реальных на 3-3.5 градуса(датчики показывают больше). Как лучше сделать корректировку-сдвигом или наклоном? В конфигураторе настройки канала ТСП100П(Pt100). Если ставлю ТСП100М(Pt100) то показания приблизительно реальны

kondor3000
01.07.2022, 13:32
Добрый день! Есть несколько новых датчиков ДТС224-РТ100.В3. Подключаю ко входу модуля МВ110-8А и в конфигураторе вижу, что показания отличаются от реальных на 3-3.5 градуса(датчики показывают больше). Как лучше сделать корректировку-сдвигом или наклоном? В конфигураторе настройки канала ТСП100П(Pt100). Если ставлю ТСП100М(Pt100) то показания приблизительно реальны
Что за пургу вы гоните61491
Там 2 штуки ТСП100П(Pt100) 0,00385 и 0,00391 поставьте соответствующий паспорту ТС, при неправильной настройке он и будет врать.
Прежде чем делать корректировку, надо дать поработать 15 мин, корректировку делать только сдвигом.

service
01.07.2022, 13:47
Датчик находится в помещении. Температура 25-25.5.
ОВЕН ДТС224-РТ100.В3.43/4
Что ставить?

Трофимов Артем
01.07.2022, 13:55
РТ100 - 385 (Ваш датчик)
100П - 391

service
01.07.2022, 14:08
В его показания стоит ли вносить изменения или не доверять комнатному?

kondor3000
01.07.2022, 14:13
В его показания стоит ли вносить изменения или не доверять комнатному?

Из практики ничего трогать не надо, показывает правильно, при использовании 3-проводной схемы, скорее ваш градусник врёт.
И привыкайте брать все данные из паспорта на датчик, а не на форум писать.

service
01.07.2022, 14:21
Я изначально все сделал, как в паспорте. Просто смутили показания и решил спросить. Спасибо

Трофимов Артем
01.07.2022, 14:25
модули аналогового ввода проходят метрологическую поверку на автоматизированном стенде, если бы погрешность измерения была выше паспортной, то модуль бы не выпустили с завода.
класс точности прибора 0.25%, у дтс pt100.B3 ± (0,30 + 0,005 *|t| ) °C. а какой класс точности у Вашего "эталонного" измерителя?
p.s. подключили по трёхпроводной схеме?

werg
06.07.2022, 01:50
Артем, подскажите
Вот класс точности 0.25,
Диапазон измерения pt 100 от -200 до +850 по докам МВ
Погрешностью датчика пренебрегаем
Какова погрешность в градусах? в районе 5?
А если уменьшить диапазон, то можно добиться меньшей погрешности?
В прошивке скажем уменьшить диапазон до 200 градусов, точность так же уменьшится?

Трофимов Артем
06.07.2022, 15:57
плюс минус 2.5 градуса от измеренной, но это максимальный предел погрешности что при нормальном распределении статистической погрешности будет крайне редким случаем. (выше точно не будет).
согласно ГОСТ - диапазон всё таки у датчика -200 +850 и поменять его не получится при прямой схеме измерения. (врядли метролог, увидев такой нюанс этому обрадуется).
p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).

kondor3000
06.07.2022, 16:13
плюс минус 2.5 градуса от измеренной, но это максимальный предел погрешности что при нормальном распределении статистической погрешности будет крайне редким случаем. (выше точно не будет).
согласно ГОСТ - диапазон всё таки у датчика -200 +850 и поменять его не получится при прямой схеме измерения. (врядли метролог, увидев такой нюанс этому обрадуется).
p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).

В конфигураторе можно задать диапазон , например 0- 100 градусов, и погрешность будет +/- 0.25 градусов.
Для диапазона -200- 850, будет +/- 2.5 градуса. Соответственно уменьшая диапазон, уменьшаем погрешность измерения.
И для ТС Овен Pt100 диапазон по паспорту -50- 250 градусов (погрешность +/- 0.75 гр.) , так что ставить -200- 850 бессмысленно.

keysansa
06.07.2022, 23:23
p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).

Метролог обрадуется нормирующему преобразователю? Вы метролог или менеджер по продажам? Двойное преобразование вас совсем не смущает?

Трофимов Артем
07.07.2022, 10:39
В конфигураторе можно задать диапазон , например 0- 100 градусов, и погрешность будет +/- 0.25 градусов.
Для диапазона -200- 850, будет +/- 2.5 градуса. Соответственно уменьшая диапазон, уменьшаем погрешность измерения.
И для ТС Овен Pt100 диапазон по паспорту -50- 250 градусов (погрешность +/- 0.75 гр.) , так что ставить -200- 850 бессмысленно.

если Вы про Ain.L и Ain.H , то они распространяются только на унифицированные сигналы тока и напряжения.

Трофимов Артем
07.07.2022, 10:42
Метролог обрадуется нормирующему преобразователю? Вы метролог или менеджер по продажам? Двойное преобразование вас совсем не смущает?

ни тот , ни другой. вопрос был по точности показаний самого МВ110, а не измерительного тракта вцелом. да и что в двойном преобразовании (с точки зрения метрологии конечно лучше такого избежать) , если длина датчик - прибор например 100 метров? (в тз информации об этом нет).

keysansa
08.07.2022, 21:22
ни тот , ни другой. вопрос был по точности показаний самого МВ110, а не измерительного тракта вцелом. да и что в двойном преобразовании (с точки зрения метрологии конечно лучше такого избежать) , если длина датчик - прибор например 100 метров? (в тз информации об этом нет).

Так вопрос про испытания в метрологии.