Здравствуйте, Уважаемые Волшебники!
Столкнулся с проблемой - прошу подсказать. В котельной делаем замену регулятора (старого) ЦР8001/9. Его логика проста - один вход термосопротивления, два канала выхода (реле): если температура в пределах нижней и верхней уставок, то все реле молчат, если ниже нижней уставки, то срабатывает реле первого канала, при превышении верхней - реле второго канала. Купили сие чудо 2ТРМ1.У2, и поняли - чтоб сохранить логику работы старичка ЦР нам нужно два одинаковых термосопротивления (ТСМ) затолкать в одну дыр..(отверстие), дабы показания температуры по каждому каналу не сильно разнились, так как вход одного канала ни как не влияет на выход второго канала. Вопрос: может мы что то не правильно делаем? Может есть что то в настройках, чтоб показания температуры одного ТСМ влияло на оба OUTа?
P.S. Подобного более современного прибора с одним входом и двумя выходами я не нашёл.

Сергей0308
29.06.2022, 11:41
Здравствуйте, Уважаемые Волшебники!
Столкнулся с проблемой - прошу подсказать. В котельной делаем замену регулятора (старого) ЦР8001/9. Его логика проста - один вход термосопротивления, два канала выхода (реле): если температура в пределах нижней и верхней уставок, то все реле молчат, если ниже нижней уставки, то срабатывает реле первого канала, при превышении верхней - реле второго канала. Купили сие чудо 2ТРМ1.У2, и поняли - чтоб сохранить логику работы старичка ЦР нам нужно два одинаковых термосопротивления (ТСМ) затолкать в одну дыр..(отверстие), дабы показания температуры по каждому каналу не сильно разнились, так как вход одного канала ни как не влияет на выход второго канала. Вопрос: может мы что то не правильно делаем? Может есть что то в настройках, чтоб показания температуры одного ТСМ влияло на оба OUTа?
P.S. Подобного более современного прибора с одним входом и двумя выходами я не нашёл.

А РЭ на прибор не пробовали смотреть?

61451

Я, тоже никогда с этим прибором не сталкивался, но почему-то за 5 минут нашёл!

А в принципе не понятно зачем делать хуже чем было, если не изменяет память раньше такая настройка была для обеих выходов! В смысле, если для нашего случая, выйдет из строя первый вход можно было на второй датчик переключить и всё бы работало после соответствующих настроек, теперь, в случае выхода из строя первого входа - так нельзя сделать, первый выход не может работать от второго входа(получать с него данные)!

sertol64
29.06.2022, 11:58
Спасибо за быстрый ответ, Сергей. Именно эта запись в РЭ меня и смутила... при выборе прибора. Но это касается только аналоговых I и U входов, для каких то там вычислений. Пробовал на ТСМ - не реагирует!

Сергей0308
29.06.2022, 12:04
Спасибо за быстрый ответ, Сергей. Именно эта запись в РЭ меня и смутила... при выборе прибора. Но это касается только аналоговых I и U входов, для каких то там вычислений. Пробовал на ТСМ - не реагирует!

Каждый вход, в нашем случае, только первый, настраивается в соответствии с типом нашего датчика, у вас это ТСМ какой-то там!
Короче, сначала настройте тип используемого датчика, чтобы на экране правильную температуру показывало!

sertol64
29.06.2022, 12:09
.... у вас это ТСМ какой-то там! Термосопротивление это. Согласен, что вход первый, и настраивается соответственно..
...не-а, второй выход не реагирует на уставки первого входа (второй вход отключён), но уставку на всякий пожарный (на второй выход) установил..

Сергей0308
29.06.2022, 12:17
Термосопротивление это. Согласен, что вход первый, и настраивается соответственно..

Так может Вы не верный тип датчика установили, тогда ничего показывать не будет, ошибка будет!
У вас правильное(корректное) значение температуры прибор показывает?

sertol64
29.06.2022, 12:18
...да, и парметр Fun1 установил - тишина!

sertol64
29.06.2022, 12:21
Так может Вы не верный тип датчика установили, тогда ничего показывать не будет, ошибка будет!
У вас правильное(корректное) значение температуры прибор показывает?

Да Сергей, конечно. Прибор на столе, вместо ТСМ, который на объекте включил копелевую термопару и соответственно вход настроил под него. Установил SP различные (Lo, Hi) в диапозоне от 20 до 30 грд, чтоб можно было на столе воздействовать..!

Сергей0308
29.06.2022, 12:22
...да, и парметр Fun1 установил - тишина!

Надо ещё нужную логику работы задать, уставку и гистерезис!
Надеюсь за недельку разберётесь!
Я, помнится, постоянно путал(приходилось менять) U и П логику!
См. стр. 45-47 РЭ.

sertol64
29.06.2022, 12:23
Думаю, что на этот вопрос ответит разработчик. Похоже "неправильный" прибор купили...! Или попробую подумать над логикой самого автомата горения, ну..чтоб от одной релюшки работал...! Спасибо за помощь!

sertol64
29.06.2022, 12:31
Я, помнится, постоянно путал(приходилось менять) U и П логику!...ага! Узнаю ТРМ500..;)

Сергей0308
29.06.2022, 12:49
Думаю, что на этот вопрос ответит разработчик. Похоже "неправильный" прибор купили...! Или попробую подумать над логикой самого автомата горения, ну..чтоб от одной релюшки работал...! Спасибо за помощь!

Неужели по такому пустяшному вопросу будете к производителю обращаться, типа какую логику нам выбрать, какие уставки и гистерезис поставить? Так у выходных реле контакт переключающийся, всё равно можете попутать!

sertol64
29.06.2022, 13:39
Неужели по такому пустяшному вопросу будете к производителю обращаться,! Да конечно же нет, это я в ГоРяЧаХ сказал. Просто когда подыскивал замену старичку ЦР, мне посоветовали рассмотреть вариант замены именно на этот прибор. Ничего справлюсь - на коленке "сварганю" схемку, чтоб от одного канала работало...уже есть мысли.....!

Сергей0308
29.06.2022, 13:47
Да конечно же нет, это я в ГоРяЧаХ сказал. Просто когда подыскивал замену старичку ЦР, мне посоветовали рассмотреть вариант замены именно на этот прибор. Ничего справлюсь - на коленке "сварганю" схемку, чтоб от одного канала работало...уже есть мысли.....!

Так вроде мы определились, как сделать, чтобы от первого входа оба выхода работали, Вы, как я понимаю, ещё не совсем определились? Можно попробовать перезагрузить прибор, в приборах некоторые изменения действуют только после перезагрузки.

sertol64
29.06.2022, 14:31
Ок. Учту! Ещё раз спасибо!

Ollema
26.07.2022, 09:24
В инструкции сказано, что для унифицированного токового сигнала максимальное сопротивление линии может быть не более 100 Ом. На каком основании сделано такое ограничение? Мне нужно три прибора разных подключить к токовой петле, возможно сопротивление измерительного шунта на каждом приборе окажется по 100 Ом. Уже без учета сопротивления линии ограничение 100 Ом оказывается превышено, но разве это критично для токовой петли и питания ее от 24 вольт?

Пащенко Николай
26.07.2022, 11:51
Добрый день.

Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?

Ollema
26.07.2022, 11:57
Добрый день.

Максимальное сопротивления для выхода 4-20 мА у 2ТРМ1-У2 составляет 1000 Ом. Можете уточнить где Вы обнаружили значение в 100 Ом ?

Я про вход, не про выход.
61855

Пащенко Николай
26.07.2022, 13:52
На данную цифру для входа можете не ориентироваться. Вам необходимо опираться на характеристики преобразователя непосредственно подключаемого датчика, если нужно его подключить к нескольким приборам.

Ollema
26.07.2022, 14:29
Тогда правильно было бы исправить инструкцию по эксплуатации. Причем это ограничение на 100 Ом в токовой петле фигурирует практически во всех инструкциях на приборы.

Валерий "mad Dog" Шмараев
22.09.2022, 06:16
Здравствуйте!

https://www.youtube.com/watch?v=7WDE4Z2ZT2Y
кто сталкивался?

Валерий "mad Dog" Шмараев
23.09.2022, 05:11
https://youtu.be/Ykf9rvw9wa8

всё понятно - драйвер по питанию, как бывает у PIXEL от Segnetics..

ОВЕН, выложите кусок схемы питания - подберу адекватный аналог.

Юлия Лукина
23.09.2022, 15:39
Добрый день! К сожалению, схему плат мы предоставить не можем, это коммерческая тайна. Рекомендую Вам обратиться в сервисный центр: https://owen.ru/servisnie_centri

Валерий "mad Dog" Шмараев
27.09.2022, 05:27
Добрый день! К сожалению, схему плат мы предоставить не можем, это коммерческая тайна. Рекомендую Вам обратиться в сервисный центр: https://owen.ru/servisnie_centri

Спасибо Юлия, не пришлось, оказалось всё банальней - непропай на переходных отверстиях платы.

Ollema
27.09.2022, 06:53
А что, переходные отверстия необходимо обязательно пропаивать? :)

Валерий "mad Dog" Шмараев
27.09.2022, 07:39
А что, переходные отверстия необходимо обязательно пропаивать? :)

в Вашем случае это вообще бессмысленно.

62796

1 и 4 ноги преобразователя соединяются с дорожками обоих сторон платы через переходное, пайка обязана(!) быть на обоих сторонах переходного, как на эсэмдешках рядом. если переходное некачественное, как в моём случае, это бывает выручает.

Stentor
27.09.2022, 09:18
62796
При желании/необходимости TOP242PN, наверное, можно заменить на TOP246YN? :rolleyes:

Валерий "mad Dog" Шмараев
27.09.2022, 09:54
Национальный стандарт РФ, печатные узлы, монтаж в сквозные отверстия.

62799

тэрээмка из видео восстановлена и уже в работе, тэрээмка на фото - просто взятая с полки для примера некачественной пайки.