Просмотр полной версии : Передаточный блкс с вентелятором



игорь68
28.06.2022, 08:53
Передаточный бокс лужи для передачи мед материала из одной зоны в другую.
Исходное состояние двери закрыты на электро-механичекий замок. Входы I1 и I3 +24( высокий уровень)
Передача материал Из ЦСО в операционную.
Нажимаем кнопку I6 открывается замок выход Q1( на время)
Помещают предмет и закрывают дверь( замок закроется. I1 дверь закрыта)
Нажимаем кнопку I8 Пуск. Сработает триггер RS1 даст команду на пуск вентилятора.
ПД150 по сети сообщает перепад давления. Мне нужно выбрать скорость так что бы она была равно Скорости согласно уставки ( 20 паскаль)
То есть фильтр чист давление 20 (паскаль) обороты двигателя 0.25V
Через время фильтр засорился давление упало(15паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.43
Через время фильтр засорился давление упало(13паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.65
Через время фильтр засорился давление упало(17паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.74
Как только будет сигнал с ПД150 давление опять упало то переход в меню что поменяйте фильтр( пока это не сделал но это самое просто для меня.)
Данные буду в константах . Здесь они для примера.

kondor3000
28.06.2022, 09:53
Вот бессмысленный кусок схемы, зачем OR в конце? Или так задумано было? 61434
заменил OR на ADD, чтобы коэффициент суммировался с уставкой (или умножать или вычитать если надо)
И выбор уставки, работает правильно, только при подаче 1 сигнала, при подаче 2-3 сигналов, получается бардак.

А это часть требует сброса после каждого изменения, иначе работать не будет 61435
Не понятно, что вы хотите сделать, думаю сброс тут не нужен и без RS триггеров всё будет работать постоянно.

Сергей0308
28.06.2022, 12:44
Передаточный бокс лужи для передачи мед материала из одной зоны в другую.
Исходное состояние двери закрыты на электро-механичекий замок. Входы I1 и I3 +24( высокий уровень)
Передача материал Из ЦСО в операционную.
Нажимаем кнопку I6 открывается замок выход Q1( на время)
Помещают предмет и закрывают дверь( замок закроется. I1 дверь закрыта)
Нажимаем кнопку I8 Пуск. Сработает триггер RS1 даст команду на пуск вентилятора.
ПД150 по сети сообщает перепад давления. Мне нужно выбрать скорость так что бы она была равно Скорости согласно уставки ( 20 паскаль)
То есть фильтр чист давление 20 (паскаль) обороты двигателя 0.25V
Через время фильтр засорился давление упало(15паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.43
Через время фильтр засорился давление упало(13паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.65
Через время фильтр засорился давление упало(17паск) мне нужно добавить обороты опять до 20 паскаль
Выход на двигатель теперь 0.74
Как только будет сигнал с ПД150 давление опять упало то переход в меню что поменяйте фильтр( пока это не сделал но это самое просто для меня.)
Данные буду в константах . Здесь они для примера.

Ну что за бред(мягко выражаясь)! Я же вроде уже советовал поставить после фильтра датчик избыточного давления, тот же ПД150 подойдёт, если память не изменяет!

61438

https://owen.ru/product/pd150/modifications

И, вообще, если Вы хотите какую-то зависимость соорудить, то в менеджере компонентов есть макрос кусочно-линейной интерполяции на 5 точек и на 10 точек где-то подобный макрос встречался!
И с чего Вы взяли, что если фильтр забьётся, то дифдавление уменьшится, мне кажется всё будет с точностью до наоборот, короче, первоклассников пощадите, не рассказывайте им такое, а то они со смеху животики надорвут! Вообще любопытно для чего у вас датчик дифдавления установлен?
У меня как бы если предположения, но хотелось услышать из первых рук, для чего такой датчик поставили?

игорь68
28.06.2022, 13:09
OR/ADD. Какая ситуация. Пока вентилятор не начал работать я не знаю какое буде давление . Поэтому первоначальная константа работы вентилятора идет панели. Потом сравниваем давление и "подгоняем скорость".
По поводу сброса. отпишусь как проверю на установке.
Спасибо за советы.

kondor3000
28.06.2022, 14:03
OR/ADD. Какая ситуация. Пока вентилятор не начал работать я не знаю какое буде давление . Поэтому первоначальная константа работы вентилятора идет панели. Потом сравниваем давление и "подгоняем скорость".
По поводу сброса. отпишусь как проверю на установке.
Спасибо за советы.

ОR не правильно будет работать, если на него подать 2 числа сразу, тогда надо SEL ставить.

игорь68
28.06.2022, 14:46
Сергей 0308 . Мне нужно поддерживать одну туже скорость воздуха на выходе фильтра. Датчик скорости воздуха я нашел но в России их нет.Примерный вид устройства на картинке.

Сергей0308
28.06.2022, 15:13
Сергей 0308 . Мне нужно поддерживать одну туже скорость воздуха на выходе фильтра. Датчик скорости воздуха я нашел но в России их нет.Примерный вид устройства на картинке.

Хорошо, вам нужно(Вы хотите) поддерживать определённое(заданное) значение дифдавления, этому ничего не мешает, для этого случая в ОЛ существует ПИД-регулятор!
Надеюсь Вы знаете как расход измеряют с помощью сужающихся сосудов(измерительной шайбы) и датчика дифдавления? Ещё требуется датчик давления и для газов - датчик температуры!

игорь68
28.06.2022, 15:25
Сергей0308 пид не сможет выйти на режим в течении 30-45 секунд(примерное время обработки). Это с учетом разгона (4-5)секунд. Цикл обдува( 15-20). И торможение (5-8 секунд) Время примерно но точно меньше минуты.

Сергей0308
28.06.2022, 15:38
Сергей0308 пид не сможет выйти на режим в течении 30-45 секунд(примерное время обработки). Это с учетом разгона (4-5)секунд. Цикл обдува( 15-20). И торможение (5-8 секунд) Время примерно но точно меньше минуты.

Так у вас процесс достаточно стабильный без резких внешних возмущений, насколько понимаю, можно блокировать работу ПИД-регулятора на время разгона, останова, запоминая значения с выхода ПИД-регулятора, надеюсь суть понятна и у вас параметр регулирования очень удобный, практически безынерционный.

Василий Кашуба
28.06.2022, 16:25
"По поводу сброса. отпишусь как проверю на установке."
Тригера точно не нужны.

west
28.06.2022, 21:36
Простите...
И это ТЗ (первый пост) писал киповец?
Меня 30 лет назад метелили бы метровыми термопарами на каждой отметке котла за такое написание "паск".
И не может перепад давлений на забивающемся фильтре то возрастать, то падать (в ТЗ 15-13-17 Па), он будет только расти.

игорь68
29.06.2022, 08:50
Сергей 0308. Попробовал ПИД менеджера компонентов. При моих настройках выход т на сигнал нужный мне примерно через 1.5-2 секунды. Можно по подробнее про запоминаете значения ПИд.

игорь68
29.06.2022, 09:05
WEST Я цифры от фанаря писал. Перепад давления у меня растёт. V =0.4 -P20па ; V =0.5 -P30па ;V =0.6 -P42па ;V =0.7 -P52па ;V =0.8 -P66па ;V =0.9 -P80па ;V =1.0 -P92па ;
Управление двигателем 0-10 . Использовал макрос задатчика сигнала. Брал на форуме. V- выходной сигнал управления на вентилятов. Р- перепад давления на решётке перфорации. Именно после этой решётки мне и нужна одна и та же скорость воздуха независимо от степени загрязнения фильтра.

Сергей0308
29.06.2022, 09:52
Так у вас датчик показывает перепад давления не на фильтре(обычно ставят для контроля загрязнения фильтра), а на какой-то решётке? И что этот датчик определяет и каким методом, очень интересно!
Для запоминания установившегося значения достаточно SEL(fSEL) поставить. Можно запомнить выходное значение ПИД-регулятора или сравнять текущее значение параметра с уставкой, короче много разных вариантов. Перед выключением вентилятора запоминаете установившееся значение на выходе ПИД и запускаете вентилятор с этой скоростью, у вас же воздух свободно циркулирует, насколько я понял.

игорь68
29.06.2022, 13:23
Сергей0308. Вот примерно что получилось. Не понимаю как стартовать после записи данных с пид

Сергей0308
29.06.2022, 14:36
Сергей0308. Вот примерно что получилось. Не понимаю как стартовать после записи данных с пид

Как-то примерно так:

61458

61459

Даже так, вот поправил:

61460

61461

Надеюсь, смысл понятен?!

Dimensy
29.06.2022, 15:35
Как-то примерно так:

61458

61459

Даже так, вот поправил:

61460

61461

Надеюсь, смысл понятен?!

Маленькая добавка - после замены фильтра сбрасывать ПИД регулятор и в настройках ПИД сразу указать стартовую мощность на чистом фильтре

игорь68
29.06.2022, 16:54
Коллеги. Спасибо. В понедельник по пробуем на железе и отпишу о результатах.