Просмотр полной версии : НПТ-01
Здравствуйте, при подключении устройства к ПК в диспетчере устройств появляется СОМ порт, в моем случае СОМ7
Но в конфигураторе не получается найти устройство
61425
61426
61427
kondor3000
28.06.2022, 16:32
При программировании питание с НПТ надо снимать, питание по кабелю.
И на ваших скринах ничего не разберёшь, вы их уменьшали что ли ?
При передачи по электронной почте сжались вероятно .... А питание - я снимаю...все без него
можете посмотреть , что происходит
https://yadi.sk/d/VobgNArZ0m1lQA
kondor3000
01.07.2022, 19:40
можете посмотреть , что происходит
https://yadi.sk/d/VobgNArZ0m1lQA
Так у вас драйвер не установился, к НПТ-1 идёт диск маленький, установите драйвер с него. При установленном драйвере, даже СОМ сам определяется ( у меня так)
А скрины и файлы программ (в расширенном режиме), можно выкладывать сразу на форум.
Я знаю,что можно сразу на форум выкладывать, но в виду того,что я до обращения сюда уже направлял скрины в техподдержку овена, мне и пришлось их и выдергивать с отправленных электронной почты... А по поводу диска - а где взять файлы с него, если у меня нет его вовсе ?
kondor3000
02.07.2022, 11:09
Я знаю,что можно сразу на форум выкладывать, но в виду того,что я до обращения сюда уже направлял скрины в техподдержку овена, мне и пришлось их и выдергивать с отправленных электронной почты... А по поводу диска - а где взять файлы с него, если у меня нет его вовсе ?
Попробуйте этот старый конфигуратор поставить для НПТ-1
Тут ошибка у архива...
61503
Скачал с сайта
61504
Запускаю старый конфигуратор, при подключенном устройстве ошибка порта
61505
Попытался установить отдельно драйвер из архива
61506
kondor3000
02.07.2022, 15:15
Скачал сам то что выложил, распаковал в папку, всё работает.
Что то у вас блокирует работу программ, проверьте ещё раз фаервол и антивирус. Запустите от администратора. Проверьте на другом компе наконец.
Уже начал подозревать, что ваш шнур не подходит. Попробуйте другой.
Запустить - запустил.... только ничего не обнаружено
61507
Так я подключать пробовал на разных ПК...не на одном ведь....
Заказал шнур...буду пробовать более короткий, если - его укоротить не жалко...
kondor3000
02.07.2022, 22:18
Запустить - запустил.... только ничего не обнаружено
Так я подключать пробовал на разных ПК...не на одном ведь....
Заказал шнур...буду пробовать более короткий, если - его укоротить не жалко...
У вас вообще ни одного порта нет в конфигураторе, странно это, хоть СОМ 1 должен быть.
Длина шнура не особо влияет, я использовал и на 1,5 метра от принтера и 0,5 м. от китайского блока. Чаще бывает шнур не контачит, разъём Мини-USB туго входит в некоторые НПТ.
Конечно странно...Дак ладно бы на одном ПК так было - я на нескольких пробовал... Очень странно
По итогу получения второго модуля НПТ и такого безуспешного подключения его к ПК, исключил вероятность неисправность модуля.... В общем ПК, на котором стоит софт Simatic`а - не может увидеть модуль в конфигураторе, по какой причине, какая служба не дает это сделать - я не знаю, да и не хочу... В общем такие дела. А так - все хорошо