Просмотр полной версии : Реле перепада давления (PDS) и ТРМ232М



My3blKAnT
22.06.2022, 21:34
Здравствуйте.

У меня простой вопрос. Сигнал с реле дифдавления (PDS1-2-3-4) должен быть NO или NC? То есть сигнал на соответствующем входе контроллера при работе насоса должен присутствовать или наоборот пропадать? В схемах и в описаниях на сайте ОВЕН про это ни слова (или я не нашел).

Евгений Зубков
23.06.2022, 12:20
Здравствуйте.

При работе насоса, выход с PDS должен быть замкнут.

My3blKAnT
09.09.2022, 19:23
Здравствуйте.

При работе насоса, выход с PDS должен быть замкнут.

Евгений, спасибо!