PDA

Просмотр полной версии : Не могу подключится к ПЛК110 ни каким портом



konst2
20.06.2022, 08:08
Не могу подключится к ПЛК110 ни каким портом, толи gateway сервер не работает, толи драйвера какого нет.61314
Раньше все работало и подключалось. А теперь даже новое соединение создать не могу. Чего ему не хватает?

krollcbas
20.06.2022, 08:56
1. Выставьте адрес на адаптере 10.0.6.11, проверьте чтоб ping проходил
2. Соединитесь с ПЛК по USB. Проверьте Ресурсы/ПЛК-Браузер/PLCInfo что выставлено в сетевых настройках

konst2
21.06.2022, 09:38
Я писал, что ни могу подключится ни каким портом и юсб то же, меня смущает последний скрин, где невозможно создать новое подключение, там пусто.
Может это винда 10 гадит. На винде 7 все работало как надо. Или брандмауэр что то блокирует, хотя я его отключал, но соединения тоже не было.
Я переустановил CoDeSys 2,3 но все осталось по прежнему. Нет соединения.

krollcbas
21.06.2022, 09:45
По вашему тот кто отвечает должен был догадаться, что у вас проблема с драйвером USB на W10?
Старайтесь излагать мысли понятнее и делить задачу, дробить на кусочки, решив каждый кусочек - решается вся в целом.

Итак:
Тоже с этим поматерился. Беда прям с ОВЕН, он мозгов требует прям в каждой мелочи, что не удобно новичкам.
Для начала скачайте нужный драйвер и прочтите внимательно к нему инструкцию. Там танцы с бубнами нужны.
Все выйдет, как вспоминаю как-то принудительно заставил систему взять драйвер + пришлось переделать администрирование в операционке W10.

konst2
21.06.2022, 10:31
Вообще то, я не знаю в драйвере ли эта проблема?61322
Винда то его видит.

krollcbas
21.06.2022, 10:36
Пришлите скрин, как выставлено в параметрах соединения

У меня вот так и соединяется
61323

COM9 подправьте

konst2
21.06.2022, 12:19
61329 Вот та настроил, все равно нет.

kondor3000
21.06.2022, 13:23
61329 Вот та настроил, все равно нет.

С какого вы 19200 ставите и Even к тому же? У Овена всегда было 115200 и нет чётности, (8N1 стандарт Овена)
То же самое надо поставить в настройках порта.
Вот проверил работает на 10 Винде, по USB- RS232, у меня СОМ 4, порт Debag 232 и кабель КС 1 61341

konst2
22.06.2022, 05:08
Это мне в 6 посте посоветовали, а я всегда выставлял, сом-9, 115200, no, 1, no, of, а все равно не работает. Это жи-жи-жи не с проста.
а вообще меня интересует tcp\ip, и там было выставлено все правильно еще 10 лет назад, 10,0,6,10
Задание дополнительного IP-адреса ПК осуществляется в свойствах протоко-ла TCP/IP в настройках сетевого окружения MS Windows. При изготовлении устанав-ливается IP-адрес контроллера 10.0.6.10. Поэтому необходимо присвоить ПК допол-нительный IP-адрес в подсети 10.0.6, отличный от адреса 10.0.6.10; маска подсети при этом задается равной 255.255.0.0.

3.3.5.1.4
Установка соединения типа «Tcp/Ip»

Для установки связи по интерфейсу «Tcp/Ip» следует на ПК установить драй-вер, создающий виртуальный СОМ-порт, через который будут передаваться данные в ПО CoDeSys. Драйвер виртуального СОМ-порта (для операционной системы Windows 2000 и более поздних) находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки. Для установки драйвера необходимо подключить включенный ПЛК к USB-порту ПК стандартным кабелем типа А-В (в комплект поставки не входит). После от-ключения питания или перезагрузки ПЛК для установки связи может потребоваться повторное отключение и подключение кабеля USB-порта для повторной инициали-зации драйвера.
Для настройки интерфейса соединения с контроллером следует:
1) Выбрать команду «Онлайн | Параметры связи (Online|Communication parameters)» главного меню ПО CoDeSys. Откроется окно «Communica-tion parameters», см. рисунок 3.16, а.
2) Нажать кнопку «New» окна «Communication parameters». Откроется окно «Communication parameters: New Channel» (см. рисунок 3.16, б). В этом окне задается имя нового соединения (например, TCP_IP_new) и выби-рается из перечня интерфейс соединения: «Tcp/Ip (Level 2)» (обяза-тельно – «Tcp/Ip (Level 2)») для связи по интерфейсу «Tcp/Ip».
3) В параметре «Address» – указать значение IP-адреса контроллера и нажать кнопку «Enter».

и меня больше интересует почему в окне Communication parameters New Channel, нет ни одного канала связи?61346

YuriBel
22.06.2022, 10:49
Вообще, самый "дубовый" способ узнать IP и многое другое, это посмотреть лог загрузки ПЛК. Для этого нужно взять кабель из комплекта ПЛК (КС1 или КС14, для М02), подключить его к порту Debug ПЛК, подключить к заведомо работоспособному последовательному порту компьютера, настроить этот порт на 115200,8,1,N, без контроля потока, и в любой терминальной программе посмотреть, что вываливается из порта при включении ПЛК. В частности, по собственному опыту, после перепрошивки ПЛК свежими версиями с сайта Овен , IP устанавливается далеко не 10.0.6.10.

YuriBel
22.06.2022, 10:58
и меня больше интересует почему в окне Communication parameters New Channel, нет ни одного канала связи?61346

А нажми кнопочку "Gateway" и покажи, что там в окошке появится?

A.Simonov
22.06.2022, 11:01
и меня больше интересует почему в окне Communication parameters New Channel, нет ни одного канала связи?

Добрый день, попробуйте переустановить Codesys V2.3
https://owen.ru/product/codesys_v2

Предлагаю скачать CODESYS версия 2.3.9.41 (Русифицированная версия), я сам ей пользуюсь на Win 10.

konst2
23.06.2022, 12:47
Надеюсь правильно.

YuriBel
23.06.2022, 13:33
вообще-то я имел ввиду вот эту кнопочку:
61371
в результате должно появиться окошко со свойствами Gateway:
61372
Но судя по увиденному, ни одного экземпляра сервера Gateway у тебя не обнаружено. Я думаю, что в этом и есть проблема.

kondor3000
23.06.2022, 13:42
вообще-то я имел ввиду вот эту кнопочку:

в результате должно появиться окошко со свойствами Gateway:

Но судя по увиденному, ни одного экземпляра сервера Gateway у тебя не обнаружено. Я думаю, что в этом и есть проблема.

В Gateway что то появится после успешного подключения ПЛК к компу. У автора там пусто, значит ни одного успешного подключения не было.
Надо пробовать через Debag 232 подключиться и КС 1, через переходник. Скрины я уже выкладывал выше.

YuriBel
23.06.2022, 13:56
В Gateway inspector что-то появляется не только при установке соединения, но и ВО ВРЕМЯ установки соединения. Но для этого нужно, чтобы Gateway был настроен (вторая картинка в соощении 14). А про Debug 232 и КС 1 я намекал в сообщении 10.
Насчет IP=10.0.6.10 по умолчанию, вот скрин лога сразу после перепрошивки. Я тоже ждал, что будет 10.0.6.10. 61375

kondor3000
23.06.2022, 14:11
Тогда автору кроме Debag 232, тоже надо попробовать IP 10.2.11.119, шлюз 10.2.1.1, на компе тоже соответствующие настройки сделать.

konst2
24.06.2022, 07:15
Автор конечно пробовал бы, только ПЛК никто и никогда не перепрошивал и адреса не менял. Сегодня у меня на работе нет инета, продолжу в понедельник.

konst2
24.06.2022, 07:23
Да ещё, компы меял, операционная система менялась, позавчера переустановил codesys 2.3.9.6 пчему сейчас у вас 2.3.9.41 не понимаю.

kondor3000
24.06.2022, 08:40
Да ещё, компы меял, операционная система менялась, позавчера переустановил codesys 2.3.9.6 пчему сейчас у вас 2.3.9.41 не понимаю.

Версия 2.3.9.41 выложена на сайте Овен уже больше 5 лет, она русифицирована и работоспособна. Лично ставил на десятки разных компов и винду ХР , 7, 10 и всё работает без танцев с бубнами.
Откуда ваша Codesys 2.3.9.6 неизвестно, может в ней и проблема?
Поставить Codesys надо 10 минут, а вы неделю разобраться не можете.

Иван_Васильев
09.01.2023, 18:18
Константин, подскажите, пожалуйста, как решение Вашего вопроса?. У меня тоже самое случилось и на win 8 и на win10.
При открытии окна параметров связи вылетает окно CoDeSys Gateway Server с сообщением "No Drivers found! При добавлении нового канала связи, открывается мертвое окно без возможности нажать "Ок".

kondor3000
09.01.2023, 22:09
Константин, подскажите, пожалуйста, как решение Вашего вопроса?. У меня тоже самое случилось и на win 8 и на win10.
При открытии окна параметров связи вылетает окно CoDeSys Gateway Server с сообщением "No Drivers found! При добавлении нового канала связи, открывается мертвое окно без возможности нажать "Ок".

Читайте всю тему, особенно 2 страницу до конца. Переустановите Codesys версия 2.3.9.41 с сайта Овен и поставьте дрова. Скачайте биб-ки и таргеты там же. Отключите на время фаервол и антивирус.
У меня на 10 Винде только кириллицу включить пришлось, на 7 Винде вообще делать ничего не надо, всё и так работает.
https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation