Добрый вечер. Имеется ультразвуковой счётчик воды Пульсар, с импульсным выходом .
Техподдержка говорит что геркон , но по факту при проверке мультиметром и подключению к плк , похож на диод , я никогда с этим не сталкивался .
Проблема в том что при подключении к Пульсаровскому счётчика импульсов регистратору , все нормально считает , а на вход ПЛК шиш .
Вопрос как напрямую завести импульсный выход на fdi ПЛК?
Может нагрузить как то нужно резистором ?
видимо текущая схема подключения нужна для начала
Если счетчик ультразвуковой, то вряд ли это геркон.
Netadmin
18.06.2022, 15:13
Может нагрузить как то нужно резистором ?
вы точно проверили тестером что там не геркон? можно допустить там катушка индуктивная. проверяй на милливольтах, или миллиамперах.
Александr
18.06.2022, 16:49
точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
Александr
18.06.2022, 16:50
Счётчик питается от батарейки , импульсный выход 2 проводка , какая схема может понадобиться ?
Eugene.A
18.06.2022, 17:10
Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
Александr
18.06.2022, 17:23
Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
Причём здесь оптрон?
Александr
18.06.2022, 17:28
Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
Надо почитать , может и правда оптрон стоит , тем не менее почему контроллер не видит ?
Eugene.A
18.06.2022, 17:47
То, что у выхода есть плюс и минус, говорит о том, что это либо оптрон, либо транзистор. Вы как его к ПЛК подключили?
Александr
18.06.2022, 17:51
То, что у выхода есть плюс и минус, говорит о том, что это либо оптрон, либо транзистор. Вы как его к ПЛК подключили?
На + подал +24, а - завёл на fdi1
Netadmin
18.06.2022, 17:56
точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
Александr
18.06.2022, 18:02
и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
24 Вольта , а вот ток не мерил .
Eugene.A
18.06.2022, 18:03
А SS куда подключен? Какой источник питания используете для питания дискретных входов?61282
Александr
18.06.2022, 18:04
А SS куда подключен? Какой источник питания используете для питания дискретных входов?
Блок питания 24 Вольта, ss к минусу
Eugene.A
18.06.2022, 18:08
А если мультиметром подключиться к FDI и минусу питания?
Eugene.A
18.06.2022, 18:12
Кстати, а как вы регистрируете импульсы в ПЛК? Там вроде длительность импульса 0,1 секунды.
Александr
18.06.2022, 18:15
А если мультиметром подключиться к FDI и минусу питания?
0 Вольт по моему , если поменять полярность на и подать на минус +24 , а плюс на fdi подать , то +24 висит постоянно
Александr
18.06.2022, 18:17
Кстати, а как вы регистрируете импульсы в ПЛК? Там вроде длительность импульса 0,1 секунды.
В настройках входа в 5 микросекунд стоит
Eugene.A
18.06.2022, 18:34
Вы меня не поняли. У вас программа в ПЛК загружена, которая импульсы подсчитывает? Если просто замыкать клеммы, считает? Или вы просто онлайн смотрите состояние входа?
Александr
18.06.2022, 18:37
Вы меня не поняли. У вас программа в ПЛК загружена, которая импульсы подсчитывает? Если просто замыкать клеммы, считает? Или вы просто онлайн смотрите состояние входа?
Да замыкает , при просмотре счётчика при онлайн подключении дребезг даже считает , а если подключаю счётчик то импульс считает слишком редко , должен 0,1 а считает в районе 7-8
Eugene.A
18.06.2022, 18:41
должен 0,1 а считает в районе 7-8
Расшифруйте, пожалуйста.
Александr
18.06.2022, 18:47
Расшифруйте, пожалуйста.
Расходомер имеет заводскую настройку 0,1 литр/имп , при подключении к ПЛК и включении расхода воды , контроллер получает импульс примерно раз в 7-8 литров . При этом если использовать отдельный прибор Пульсар , счётчик импульсов регистратор , то счётчик выдаёт заявленные 0,1 литр/импульс , но это прибор считает общее количество импульсов , мне такой вариант не подходит , по этому хочу на прямую к плк
Александr
18.06.2022, 18:50
В этом приборе 2 настройки минимальная длительность импульса и максимальная пауза между импульсами
Александr
18.06.2022, 18:52
Максимальное напряжение импульсного выхода 24 Вольта , 50 миллиампер , длительность импульса 125 миллисекунд
Eugene.A
18.06.2022, 18:56
Значит, что-то всё-таки считает. Возможно, всё дело в том, что импульсы весьма короткие, всего 0,1 сек., мультиметром просто не заметишь, и ваша программа их пропускает из-за длинного цикла?
Вы можете сконфигурировать вход как счётчик высокочастотных импульсов, и тогда проверить счёт.
Александr
18.06.2022, 18:57
Значит, что-то всё-таки считает. Возможно, всё дело в том, что импульсы весьма короткие, всего 0,1 сек., мультиметром просто не заметишь, и ваша программа их пропускает из-за длинного цикла?
Вы можете сконфигурировать вход как счётчик высокочастотных импульсов, и тогда проверить счёт.
Я создавал расход при котором ~3 импульса в секунду идёт , вроде это не быстро
Eugene.A
18.06.2022, 18:59
Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
Александr
18.06.2022, 19:02
Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
По умолчанию по-моему 5 микросекунд длительность минимальная установлена , сейчас проверю на всякий случай
Александr
18.06.2022, 19:12
Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
Я похоже чего то не знаю, в настройках входа есть только настройка фильтра
Александr
19.06.2022, 09:57
Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
Как считаете если я выход из оптрона( буду думать что там оптрон ) нагружу резистором 5 кОм на -питания БП , я так понял что сопротивление входа контроллера слишком большое , может заработать такая схема ?
Eugene.A
19.06.2022, 10:06
Если на входе уровень логического нуля ниже 5,5 вольт, то резистор ничего не изменит.
Александr
19.06.2022, 10:09
Если на входе уровень логического нуля ниже 5,5 вольт, то резистор ничего не изменит.
Я не сильно силён в этом , но я так понял что сам транзистор не открывается так как нет нагрузки , или вход плк не видит сигнал потому что там ток логической 1 должен быть 5 мА
Александr
19.06.2022, 10:11
и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
Вот коллега писал
Netadmin
19.06.2022, 12:28
Александr что бы не заниматься догадками, озвучьте для начала модель счетчика. с фото желательно. что бы до конца выяснить что же там за хитрый неведомый сигнал на выходе. а то будем гадать, геркон, не геркон. О.К не О.К
Eugene.A
19.06.2022, 12:29
Ну установите резистор. А заодно с ним последовательно светодиод, для визуализации прохождения импульса.
Netadmin
19.06.2022, 12:49
Александr Вы случаем Счетчик воды не с выходом RS485 пытаетесь подружить со входом фастДи Плк ?
Александr
19.06.2022, 12:51
Александr Вы случаем Счетчик воды не с выходом RS485 пытаетесь подружить со входом фастДи Плк ?
Нет, импульсный выход 0,1 литр импульс .
На родном счетчике импульсов все хорошо считает
Александr
19.06.2022, 12:55
Александr что бы не заниматься догадками, озвучьте для начала модель счетчика. с фото желательно. что бы до конца выяснить что же там за хитрый неведомый сигнал на выходе. а то будем гадать, геркон, не геркон. О.К не О.К
https://new.pulsar-msk.ru/product/schetchik-vody-pulsar-du20-ultrazvukovoj-tmax105s/harakteristiki/
Александr
19.06.2022, 12:56
https://pulsar-msk.ru/media/upload/product/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D 0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0% B8_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82__%D0 %A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0% B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8 0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B% D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%80_% D0%B8%D1%81%D0%BF._1_2_%D0%AE%D0%A2%D0%9B%D0%98.40 7251.000_FZapFOi.pdf
Netadmin
19.06.2022, 13:16
https://pulsar-msk.ru/media/upload/product/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D 0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0% B8_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82__%D0 %A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0% B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8 0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B% D0%B5_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D1%80_% D0%B8%D1%81%D0%BF._1_2_%D0%AE%D0%A2%D0%9B%D0%98.40 7251.000_FZapFOi.pdf
на фото исп3. док от 1.2 так какой из?
Александr
19.06.2022, 13:28
на фото исп3. док от 1.2 так какой из?
Исполнение влияет на класс точности , как мне объяснили . У меня исполнение 1
Netadmin
19.06.2022, 13:37
а не это ли там стоит ?61298
Александr
19.06.2022, 13:40
а не это ли там стоит ?61298
Их техподдержка сказала что они не выпускают счетчики с намур, но я им не особо доверяю . Так как они вообще сказали что геркон стоит , говорит просто подключи мультиметр в режиме прозвонки и проверь
Netadmin
19.06.2022, 13:41
Исполнение влияет на класс точности , как мне объяснили . У меня исполнение 1
то-есть обычный счетчик с мех циферблатом и проводом
Александr
19.06.2022, 13:42
В режиме диода , в одну сторону 0 ,в другую не помню точно но что-то показывает
Александr
19.06.2022, 13:43
то-есть обычный счетчик с мех циферблатом и проводом
Нет, с электронным циферблатом , и 2 проводками . Как на фото
Netadmin
19.06.2022, 13:43
Их техподдержка сказала что они не выпускают счетчики с намур, но я им не особо доверяю . Так как они вообще сказали что геркон стоит , говорит просто подключи мультиметр в режиме прозвонки и проверь
а где они соврали? там геркон 100% только схема намур
Александr
19.06.2022, 13:44
61299
Вот так выглядит
Александr
19.06.2022, 13:45
а где они соврали? там геркон 100% только схема намур
Говорят не выпускают схему с намур , и счётчик импульсов их фирменный (который считает импульсы) не поддерживает намур схему
Александr
19.06.2022, 13:46
https://new.pulsar-msk.ru/product/10-kanalnyj/
Netadmin
19.06.2022, 13:46
есть 2 варианта. из мануала Интерфейс M-Bus:
Белый – M-Bus
Коричневый – M-Bus
Импульсный выход:
Коричневый – плюс
Белый – минус
Александr
19.06.2022, 13:47
https://new.pulsar-msk.ru/product/10-kanalnyj/
Вот этот считает все отлично , а для намур у них есть отдельный прибор
Александr
19.06.2022, 13:48
есть 2 варианта. из мануала Интерфейс M-Bus:
Белый – M-Bus
Коричневый – M-Bus
Импульсный выход:
Коричневый – плюс
Белый – минус
У меня импульсный
Александr
19.06.2022, 13:50
61300
Этот счётчик стои
Netadmin
19.06.2022, 13:58
У меня импульсный
При подключении импульсных датчиков, имеющих в своем составе диод, необходимо
подключать провод, обозначенный как «+» к контактам 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, а провод, обозначенный как «-
» к контактам 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
можно предположить у вашего есть диод. . тогда пробовали менять полярность?
Александr
19.06.2022, 13:59
При подключении импульсных датчиков, имеющих в своем составе диод, необходимо
подключать провод, обозначенный как «+» к контактам 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, а провод, обозначенный как «-
» к контактам 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
значит у вашего есть диод. можно предположить. тогда пробовали менять полярность?
Да, постоянно висит +24
Александr
19.06.2022, 14:04
Да, постоянно висит +24
Я по этому и думаю что нужно нагрузить выход счётчика 5 кОм например , думается мне что может помочь
Netadmin
19.06.2022, 14:40
61302 подключаете так ?
Netadmin
19.06.2022, 14:46
Это он ?
Код товара: PLSR-49066463
Александr
19.06.2022, 14:55
61302 подключаете так ?
Да , только использую fdi
Александr
19.06.2022, 14:57
Это он ?
Код товара: PLSR-49066463
Да, и я думаю что все таки там оптрон с транзистором
Netadmin
19.06.2022, 15:08
Да, и я думаю что все таки там оптрон с транзистором
прозвоните цэшкой переход в обе стороны на сопротивление во время прохождения (замыкания) и будет ясно что там геркон+диод или О.К
Александr
19.06.2022, 15:17
прозвоните цэшкой переход в обе стороны на сопротивление во время прохождения (замыкания) и будет ясно что там геркон+диод или О.К
Геркон + диод я думаю покажет либо 0 либо большое сопротивление , а о.к ?
Netadmin
19.06.2022, 15:34
Геркон + диод я думаю покажет либо 0 либо большое сопротивление , а о.к ?
не большое сопротивление потеряется на диоде. О.К. открытый коллектор. надо приложить напряжение. иначе не откроется. то-есть если встать просто цэшкой, независимо от импульса в обе стороны будет больше нуля.
Netadmin
19.06.2022, 15:45
61303 аналогично что и с герконом+диод импульс номиналом источника обязан прийти на Д.И плк
Александr
19.06.2022, 15:50
61303 аналогично что и с герконом+диод импульс номиналом источника обязан прийти на Д.И плк
Без нагрузки О.К я так понял не откроется
Netadmin
19.06.2022, 19:47
Без нагрузки О.К я так понял не откроется
да,но вам для понятия что там стоит и не надо цепь нагружать.
Добрый день. Нашли решение? Столкнулся с такой же проблемой?
У меня было такое, но я решил сразу мастера вызвать, чтобы не напортачить. Причину так и не поняли, но решили проблему.