PDA

Просмотр полной версии : Тензо-М (ТВ-003П) и ОВЕН ПЛК160 (М01)



p001p
16.06.2022, 17:59
День добрый.
В наличии 4 датчика и ТВ-003П, у которого на борту свой протокол "Тензо-М" + интерфейс RS485
1. Видел на форуме подобные темы, но оконечного результата нету.
2. Какой com выбирать? Com1? Com2?
3. Если есть у кого работающие примеры - буду очень благодарен.

Основной вопрос в том, что далее чем открыть порт дело не идет.
Слишком слаб я в программировании таких дел.

p001p
16.06.2022, 18:28
В частности, интересует вот этот момент настройки номера порта для библиотеки SysComLib
IF COM_SERVICE1.ready=FALSE THEN
(*
Номер порта (com_number):
0 - RS-485
1 - RS-232
4 - RS-232 DEBUG
*)

FredP
01.08.2022, 10:03
Как пример могу скинуть управление источником питания по протоколу SCPI через RS-232 контроллера ОВЕН 150. Пример написан на CFC. Комментарии постарался написать поподробнее.
В ОВЕНовской документации к SysComLib как минимум 2 серьезных ошибки. В частности даже в твоей строке: если функция успешно выполнена, она выдает FALSE а не true как в докуменатации. Плюс на вход handle функции SysComWrite(READ) нужно подавать PORT а не handle.