PDA

Просмотр полной версии : ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.



hermano
16.06.2022, 16:12
Здравствуйте.
На ПЛК200 есть светодиод RS-485. Он должен моргать даже если контроллер не отвечает ничего? Например, я обращаюсь к другому адресу или вообще никак обмен не запрограммирован. Т.е. посылки идут на линию, а ответа от контроллера нет. Или в том случае светодиод не моргает?

Сама проблема в следующем. Есть проект работающий на ПЛК210. Модбас в режиме слейв через библиотеку OwenCommunication. Все работает.
Перенес этот проект (по известной причине :)) на ПЛК200. Все работает, кроме модбаса. Если посмотреть функции настройки порта и слейва в них все хорошо. Порт открыт, xActive тру и нет ошибок. Но ответа от контроллера нет. Подключаю 210 - все работает.
ЗЫ: номер порта для функции заменил. у ПЛК200 - id 4.

keysansa
16.06.2022, 17:01
Мое предположение (основано на модулях удаленного ввода/вывода Овен), светодиод моргает, когда идет обмен, т.е. передача данных. Конкретно про ПЛК200 не скажу, но это мне кажется разумным.

Евгений Кислов
17.06.2022, 08:12
Судя по тому, что мы видели при удаленном подключении по AnyDesk - это аппаратная неисправность.
Отправляйте прибор в сервисный центр.