PDA

Просмотр полной версии : СПК107 проблема с OwenCloud



nensist
16.06.2022, 09:40
Добрый день. Имеем СПК107 с загруженным проектом SP14, СПК на отрез отказывается подключаться к облаку, статус подключения постоянно меняется (COM_OK, COM ERROR)
В SP14 создаю пустой проект объявляю несколько переменных, прогружаю и СПК связывается с облаком. В чем проблема не понимаю.
Данный проект делался для 5 идентичных объектов, разница только в том что в области глобальных переменных у переменной стоит префикс наименования объекта, в остальном все идентично. На 4 объектах все работает без проблем, на этом траблы. Прошу дать совет в чем именно проблема с этим проектом.
Прикрепляю проекты: Пентус -основной который не работает
Пентус тест - работает

Евгений Кислов
16.06.2022, 09:40
Добрый день. Имеем СПК107 с загруженным проектом SP14, СПК на отрез отказывается подключаться к облаку, статус подключения постоянно меняется (COM_OK, COM ERROR)
В SP14 создаю пустой проект объявляю несколько переменных, прогружаю и СПК связывается с облаком. В чем проблема не понимаю.
Данный проект делался для 5 идентичных объектов, разница только в том что в области глобальных переменных у переменной стоит префикс наименования объекта, в остальном все идентично. На 4 объектах все работает без проблем, на этом траблы. Прошу дать совет в чем именно проблема с этим проектом.
Прикрепляю проекты: Пентус -основной который не работает
Пентус тест - работает

Добрый день.
А пинг с СПК до gate.owencloud.ru успешно проходит?

nensist
16.06.2022, 09:54
Не проверял пинг, но прогрузил тестовый проект в СПК и он подключается, в шкафу с СПК еще стоит шлюз для опроса тепловычислителя и он нормально соединяется с сторонним сервером, также при подключении ноутбука страницы грузятся без проблем. То есть с интернетом на объекте все хорошо.
Сейчас СПК снял с объекта и в офисе на столе с ним борюсь. Ситуация аналогичная, с проектом "ПЕНТУС" не хочет подключаться к облаку.

Евгений Кислов
16.06.2022, 09:56
Не проверял пинг, но прогрузил тестовый проект в СПК и он подключается, в шкафу с СПК еще стоит шлюз для опроса тепловычислителя и он нормально соединяется с сторонним сервером, также при подключении ноутбука страницы грузятся без проблем. То есть с интернетом на объекте все хорошо.
Сейчас СПК снял с объекта и в офисе на столе с ним борюсь. Ситуация аналогичная, с проектом "ПЕНТУС" не хочет подключаться к облаку.

Обеспечьте удаленный доступ - посмотрим, что у вас происходит.

nensist
16.06.2022, 09:59
Пинг
61245

nensist
16.06.2022, 10:23
Обеспечьте удаленный доступ - посмотрим, что у вас происходит.
Отправил доступ в личку

Евгений Кислов
16.06.2022, 19:44
Решили проблему - в 3.5.14.30 были проблемы с импортом переменных в OwenCloud, если они объявлены в GVL и при этом для части переменных есть комментарии, а хотя бы для одной - нет. После добавления комментариев ко всем переменным - связь с облаком была успешно установлена.