PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110[M02]: ОБмен сетевыми переменными



S#716_0P
16.06.2022, 07:35
Добрый день,
Есть 4 контроллера: три - локальной автоматики с практически одинаковым ППО и один центральный. Тип контроллеров одинаковый: ПЛК110.32М.
Из центрального в локальные ПЛК записываю два блока глобальных переменных. Количество переменных: 19 и 53. Типы переменных: Bool, int, time, real.
Сетевые настройки блоков в передающем ПЛК (центральном):
61233

61234

Сетевые настройки блоков в принимающих ПЛК (локальных):
61235

61236

Из каждого локального в центральный ПЛК записываю один блок глобальных переменных. Количество переменных: 107. Типы переменных: Bool, int, time, real.
Сетевые настройки блока в передающем ПЛК (локальном):
61237

Сетевые настройки блока в принимающем ПЛК (центральном):
61238

Передаваемые из локальных в центральный ПЛК блоки одинаковые, отличаются только именем: чтобы отличались в центральном использую в имени постфикс - 1, 2, 3. И соответственно разные COB-ID - 1, 2, 3.

Подключенные библиотеки:
61239

Также, идет обмен с панелью по протоколу Modbus TCP на порту 502. Панель мастером. И OPC сервер также по Modbus TCP мастером опрашивает на порту 503.

Запускаю, сетевой обмен между контроллерами ни в ту ни в другую сторону не дудит. Специалисты, посмотрите настройки, может где-то что-то упускаю?

Кстати, такая же конструкция в Cds3.5 между четырьмя СПК1хх работает без проблем.

Samel
20.06.2022, 14:00
В «Target settings» «Network functionality» настроен?