PDA

Просмотр полной версии : ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.



hermano
15.06.2022, 20:04
Здравствуйте.
Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
61227
оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
61228
вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

Это нормально или нет?

Евгений Кислов
16.06.2022, 09:09
Здравствуйте.
Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
61227
оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
61228
вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

Это нормально или нет?

Добрый день.
Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.

hermano
16.06.2022, 09:18
Добрый день.
Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.

у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?

Евгений Кислов
16.06.2022, 09:25
у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?

Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.

hermano
16.06.2022, 09:35
Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.

Спасибо........

hermano
16.06.2022, 14:49
Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?

Евгений Кислов
16.06.2022, 16:08
Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?

Такая связка тоже будет работать некорректно.

hermano
16.06.2022, 16:24
Спасибо.....

Sergio038
25.07.2022, 17:10
Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.

keysansa
25.07.2022, 18:17
Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.

Вроде слышал, что на новых 200 - тоже OpenWRT стоит...

Никита Сергеев
26.07.2022, 11:44
Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.

в новой прошивке такой возможности нет.

Codesyser
17.04.2023, 08:42
а с новой прошивкой 2.4.2110.1400 для этого ПЛК не появилась эта возможность оба порта в bridge соединить?

Евгений Кислов
17.04.2023, 08:49
а с новой прошивкой 2.4.2110.1400 для этого ПЛК не появилась эта возможность оба порта в bridge соединить?

Нет, не появилась.

Deamon
24.05.2023, 21:17
Добрый день,
ПЛК-210-4
сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
Настройки все после остались после работы мастера.
Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.

Евгений Кислов
25.05.2023, 06:24
Добрый день,
ПЛК-210-4
сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
Настройки все после остались после работы мастера.
Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.

Добрый день.
Eth4 по умолчанию находится в зоне WAN, защищенной межсетевым экраном.
Вам нужно настроить соответствующие правила (вкладка Сеть - Межсетевой экран):

67976

Deamon
25.05.2023, 22:37
нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.

Евгений Кислов
26.05.2023, 06:17
нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.

Тогда пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin.

Deamon
29.05.2023, 13:00
хорошо, спасибо, как соберемся на объект я напишу.

stalke-z
20.12.2023, 11:08
Добрый день. столкнулся с аналогичной проблемой, на ПЛК200 2 порта но один полностью бесполезен, ни модули расширения не подключить ни HMI ни SCADA.
хотелось узнать, удалось все таки реализовать мост или идти за сивчтчем ?

Евгений Кислов
20.12.2023, 11:36
Добрый день. столкнулся с аналогичной проблемой, на ПЛК200 2 порта но один полностью бесполезен, ни модули расширения не подключить ни HMI ни SCADA.
хотелось узнать, удалось все таки реализовать мост или идти за сивчтчем ?

Добрый день.
ПЛК200 не поддерживает объединение интерфейсов в мост.

stalke-z
20.12.2023, 12:18
72503 значит в документации ошибка :(
схема 2 была бы очень полезна так как именно так и планировал подключить.

Евгений Кислов
20.12.2023, 12:20
72503 значит в документации ошибка :(

Да, мы ее поправим при обновлении документа.