PDA

Просмотр полной версии : Хитрое подключение МВ110-224-8А



ВладОвен
15.06.2022, 14:02
Привет.
Подскажите по такому вопросу.

Есть прибор МВ110-224-8А - блок аналогово ввода на 8 каналов. Ссылка (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485)
К нему подключены 6 термосопротивлений. Измерение идет нормально. 2 канала остались свободными.

Мне понадобилось еще проверять наличие 24 вольт в одной из цепей.
Как это сделать с помощью этого же прибора, задействовав 7 канал?
Планирую проверять логически по уровню наличие 24В или 0В в цепи.
Сигнал 24В через резистор подать на AI7-1, а землю на AIR? Так?
Имел ли кто-то такой опыт подключения?

Уж очень не хочется из-за этого ставить отдельный блок дискретного ввода.
Спасибо.

IVM
15.06.2022, 14:12
Привет.
Подскажите по такому вопросу.

Есть прибор МВ110-224-8А - блок аналогово ввода на 8 каналов. Ссылка (https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485)
К нему подключены 6 термосопротивлений. Измерение идет нормально. 2 канала остались свободными.

Мне понадобилось еще проверять наличие 24 вольт в одной из цепей.
Как это сделать с помощью этого же прибора, задействовав 7 канал?
Планирую проверять логически по уровню наличие 24В или 0В в цепи.
Сигнал 24В через резистор подать на AI7-1, а землю на AIR? Так?
Имел ли кто-то такой опыт подключения?

Уж очень не хочется из-за этого ставить отдельный блок дискретного ввода.
Спасибо.

Поставь резистор 1,5 кОм и измеряй ток.

kondor3000
15.06.2022, 14:34
Или делитель 2,4 -2,7 кОм на 100 Ом и измеряй напряжение. Вход 0-1 В.
Можно 1,5 кОм на 50 Ом.
Кстати 50 Ом и для токового входа обязательно поставить.

ВладОвен
15.06.2022, 14:56
Ок. Принято. Спасибо за советы.
А вывод AIR у этого прибора - это общий провод (0В)?
Положительный сигнал надо подавать на вывод AI7-1?

kondor3000
15.06.2022, 15:00
Ок. Принято. Спасибо за советы.
А вывод AIR у этого прибора - это общий провод (0В)?
Положительный сигнал надо подавать на вывод AI7-1?

Вы ссылку на инструкцию кому давали? Руководство читать надо.
Вообще то AI7-1 это минус, AI7-2 это плюс для токового входа и входа по напряжению. Скрин>>>61224

ВладОвен
15.06.2022, 15:06
Вы ссылку на инструкцию кому давали?

А ну да.... (Яжинженер)


Кстати 50 Ом и для токового входа обязательно поставить.

Прибор фактически меряет только напряжение. Поэтому ток преобразуют в падение напряжения.


Поставь резистор 1,5 кОм и измеряй ток.

Кстати, нужно еще и обратный диод, потому что я буду мерять сигнал на катушке реле, которая управляется от обычной ручной кнопки.
"Обратные всплески" (с) могут пробить вход МВ110.

ВладОвен
15.06.2022, 15:55
А подскажите еще по этому этому прибору.

Если настроить вход на +-50мВ, то как это значение будет ведется в считываемых регистрах?
При -50 мВ сколько будет измерено попугаев?
При +50 мВ сколько?

IVM
16.06.2022, 10:25
Кстати, нужно еще и обратный диод, потому что я буду мерять сигнал на катушке реле, которая управляется от обычной ручной кнопки.
"Обратные всплески" (с) могут пробить вход МВ110.

Диод надо обязательно подключить непосредственно на клеммы катушки реле иначе аналоговому входу гарантированно будет кирдык.