PDA

Просмотр полной версии : НПТ-3 и самодельный программатор



proximo
08.06.2022, 08:10
Добрый день!
Достались с рук три НПТ-3 с разъемом UART. Так как программатора нет и для единичной задачи покупать его смысла не вижу, использовал переходник на CP2102 (той же микрухе, на которой сделан Овеновский программатор). Приборы определились в программе-конфигураторе и успешно прошились. Цеплял только три провода - Rx, Tx и GND. Потом для контроля скачивал свежепрошитые параметры с прибора - скачались верно.
При этом в конфигураторе не отобразились поля текущего измеренного значения тока и температуры. НПТ подключал через резистор 330-500 Ом согласно схеме. Плюс от БП - на плюс ПНТ, от минуса НПТ через резистор на миллиамперметр, от последнего на минус БП.
При подключении ТСП Pt100 все три прибора выдают сигнал аварии 22 мА (подключал на контакты 3 и 4-5). Пробовал два разных ТСП, цеплять резистор на + провод, от другой розетки, другим БП, смотрел заземление розетки (есть), мерять другим миллиамперметром, использовать вместо последнего ан. входы ПР200 - без разницы.
ТСП при этом выдают положенное ему сопротивление в соответствии с характеристикой, оно меняется в зависимости от температуры, провода не оборваны.
Китайский НПТ (синенький) подключаю к этому ТСП - он работает.
Прошу помочь знающих людей, может не хватает для успешной прошивки трех проводов? Понятно, что остальные провода на разъеме UART, скорее всего, используются для контроля в реальном времени измеренного сопротивления, но м.б. там еще какой-то нюанс?
Схема CP2102 с наименованиями выводов:

http://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/01/45/2012/04/05/c0b753.png61112