Неоднократно использовал прямое управление быстрыми входами в ПЛК110 с циклом 20мкс (по таймеру). Понадобилось проделать то же самое в ПЛК160, и при конфигурировании задачи вдруг обратил внимание - в строке конфигурации задач против таймера 20мкс указано : (ONLY PLC110).
Означает ли это, что PLC160 не работает в таком цикле, или это - просто остаток от старой записи, когда ПЛК160 еще не выпускался? По сути 110[v2] и 160[v2] - родные братья.
Проверять на практике как то не хочется, да и ПЛК160 свободного нет.

Филоненко Владислав
08.06.2022, 10:46
это артефакт, всё работает

Р.Александр
09.06.2022, 03:46
это артефакт, всё работает

Спасибо за ответ.