Просмотр полной версии : Вопрос по Ethernet после перехода на SP16 ПЛК210-03
Добрый день коллеги. Обновил прошивку ПЛК210-03 до последней с поддержкой SP16. Проект SP14 адаптировал под SP16 методом импорт/экспорт блоков. Проект компилируется без ошибок и грузится в ПЛК. Проблема с Ethernet (на скриншоте), пишет что не запущен, хотя SLAVE устройства показывает что запущены. Также заметил что если сделать ПЛК как SLAVE по TCP то модуль SLAVE не запускается (шина не запущена), такой же эффект и в Control WIN SP16.
В чем проблема подскажите пожалуйста.
Евгений Кислов
07.06.2022, 11:16
Добрый день.
Судя по всему - у вас в узле Ethernet не выбран интерфейс ПЛК.
Повторите по аналогии с этим видео:
https://youtu.be/ALrFGe744BM
Спасибо. В этом и была проблема. Все исправил.
Что скажете насчет SLAVE. он почему то не работает, если выбрать версию 14 то работает. Также происходит и при использовании Control Win
Евгений Кислов
07.06.2022, 11:41
Спасибо. В этом и была проблема. Все исправил.
Что скажете насчет SLAVE. он почему то не работает, если выбрать версию 14 то работает. Также происходит и при использовании Control Win
Предположу, что дело в этом:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=373724&viewfull=1#post373724
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot