Андрей_Б.
02.06.2022, 12:52
Почти в каждом проекте через ОРС-сервер приходится выводить в СКАДА данные из приборов учёта тепла, расхода газа и подобных.
СКАДА в первую очередь нужна для диспетчеров, операторов, которые контролируют параметры.
Временное отсутствие значений в такой системе не фатально.

Но с этих же приборов требуется снимать данные, участвующие в коммерческих расчётах. Здесь лучший вариант выкачивать данные непосредственно из прибора учёта специализированной программой. Но канал связи при этом занят ОРС-сервером.

Возникает необходимость временно отключать сбор данных по устройству в ОРС-сервере и желательно без остановки самого сервера и без привлечения специалиста по ИТ.
Есть предложение привязать работу устройства в ОРС-сервере к какому-либо тегу. Вполне возможно, чтоб СКАДА при конфигурации видела не только приборы из ОРС, но и сам ОРС выступал прибором, которым можно было бы управлять. Тогда работой приборов в ОРС можно было бы управлять непосредственно из СКАДА.

imaex
24.06.2022, 08:13
Почти в каждом проекте через ОРС-сервер приходится выводить в СКАДА данные из приборов учёта тепла, расхода газа и подобных.


Аналогично, но не обязательно через OPC. Есть радикальное решение этой проблемы - использование ПУ с как минимум двумя интерфейсами. Один отдавать для оперативных параметров в SCADA, другой - для сбора архивов. Но, об этом лучше задумываться ДО, а не после.

Есть ещё вариант использования специализированного ПО для сбора архивов, которое одновременно умеет собирать и отдавать через OPC оперативные параметры. Но, это так себе решение, кмк. Не бесплатное, опять же.

melky
24.06.2022, 09:33
Использовать Scada где есть возможность остановки опроса без участия OPC.... спокойно потом опросить нужной программой архивы и снова запустить опрос.
Какие приборы? список?

Андрей_Б.
24.06.2022, 10:06
Не всегда прибор учёта с двумя интерфейсами спасает дело. Есть, к примеру, общий учёт газа, с двумя интерфейсами. Один из них занят модемом - передаёт данные газовикам, другой приходится делить для СКАДА или инженерам, которые хотят скачивать архивы из прибора по нескольку раз в день. То же самое может быть с любыми приборами учёта, стоящими на границе балансовой принадлежности.

Приборы в каждом проекте разные. Есть Ирвисы, ЕК-270, Логика СПТ, СПГ, Взлёт и др.

imaex
24.06.2022, 10:46
другой приходится делить для СКАДА или инженерам, которые хотят скачивать архивы из прибора по нескольку раз в день.


А не надо делить. Газовикам раз в сутки архивы брать нужно, на отчётный час. Вот пусть Ваши инженеры в любое другое время и берут архивы через тот же модем. Хотя лично мне сложно представить такую картинку - похоже, что Вашим инженерам банально делать нечего.

СПТ/СПГ - по 3 интерфейса легко. Штатно.

melky
24.06.2022, 22:21
Андрей_Б, RapidScada, в 6-й версии есть вариант останавливать опрос из WEB интерфейса (не проверял).. ну и правда драйвера надо адаптировать под данную версию. Плюс она имеет OPC UA сервер.

ЕК-270, Логика СПТ, СПГ я писал дрова под нее, правда вот с адаптацией под новую версию у меня проблемки, связанные с работой...