Просмотр полной версии : ПЛК 110 связь по TCP\IP
Друзья, подскажите пожалуйста. Уже не знаю куда копать.
Пытаюсь установить связь между ПЛК 110 через TCP.
Порт открыт, адреса настроены. А регистры не читает.
При этом по RS485 все работает отлично.
Подскажите куда копнуть? Заранее спасибо.
m.petrovich
01.06.2022, 10:22
Друзья, подскажите пожалуйста. Уже не знаю куда копать.
Пытаюсь установить связь между ПЛК 110 через TCP.
Порт открыт, адреса настроены. А регистры не читает.
При этом по RS485 все работает отлично.
Подскажите куда копнуть? Заранее спасибо.
Вы добавили Modbus over TCP, а надо Modbus TCP
Благодарю. Снял галочку Modbus поверх TCP и стал получать значения.
Александр Пинэко-Скворцов
01.06.2022, 10:44
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, проекты ПЛК и MS4D на support@owen.ru.