Вход

Просмотр полной версии : Барьер искрозащиты ИСКРА-АТ.03



OstapenkoAO
30.05.2022, 13:13
Подскажите, пожалуйста, как должен работать данный барьер.
И почему при подключении 24В на 7 и 9 контакты, то между 12 (и вся остальная земля) и 7 появляются те же 24В ?
P.S. На маркировку сверху не смотрите, это ИСКРА-АТ.03, наклеили не ту маркировку.
60978

IVM
30.05.2022, 14:03
Подскажите, пожалуйста, как должен работать данный барьер.
И почему при подключении 24В на 7 и 9 контакты, то между 12 (и вся остальная земля) и 7 появляются те же 24В ?
60978

А что там по твоему должно быть ?

OstapenkoAO
30.05.2022, 15:03
А что там по твоему должно быть ?

Думал между контактами 12 и 7 не должно быть напряжения. Только если превысить Uo = 28,4 В , должно появиться. Может быть я что-то не так понимаю.

Zecher
31.05.2022, 04:54
Схема на сайте приведена https://owen.ru/uploads/166/iskra-at-03_shema_podklyucheniya.svg
Так же между землёй и питанием стоят защитные диоды по 3шт параллельно на каждую полярность + два встречных стабилитрона на 30В
Суммарный ток утечки этих вещей и делает эти 24В на высокоомном входе мультиметра