PDA

Просмотр полной версии : СПК1xx обмен данными с ПР200



Rexer
30.05.2022, 12:45
Добрый день.
Прошу помощи у знатоков в обмене значений переменных между панелью и ПР200. С реле ПР200 пересылается несколько сетевых переменных которые нужно объявить и вывести на индикацию на панеле СПК. Передаются вещественные переменные по регистрам 512 и тд. Программа во вложении. На примере одной переменной объясните ) Дальше разберусь. Инструкцию не предлагать- не помогла.

Евгений Кислов
30.05.2022, 12:52
Добрый день.
Прошу помощи у знатоков в обмене значений переменных между панелью и ПР200. С реле ПР200 пересылается несколько сетевых переменных которые нужно объявить и вывести на индикацию на панеле СПК. Передаются вещественные переменные по регистрам 512 и тд. Программа во вложении. На примере одной переменной объясните ) Дальше разберусь. Инструкцию не предлагать- не помогла.

Добрый день.
Посмотрите видео:
https://youtu.be/2cfNRUbeJ_k

Rexer
14.06.2022, 10:15
Спасибо большое. С чтением переменных работает, а вот записать не получается. по 512 регистру должно передаться значение и запуститься регулятор на SLAVE устройстве .61204

Евгений Кислов
14.06.2022, 10:20
Спасибо. С чтением проблем нет переменных. А вот записывать на Slave устройство ни в какую не хочет.61199612006120161202

Привяжите к каналу регистра 0x200 переменную bdP, а к каналу регистра 0x201 - adP.