Адрей
26.05.2022, 15:12
В том году купили с десяток ТРМ212РР 21года выпуска для автоматизации ЦТП, пришло время ставить.
Собрали шкафы все по-человечески, все красиво, но беда приборы глючат и не работают по регулированию, в чем проблема?
В19 году брали все ок, настройки одни оборудование одно но работать не хочет исполнительный механизм исправен и проверен на приборе 19 года. Связь не рвется с приборам а вот регулирование останавливается.

По самые по...
01.06.2022, 11:15
В том году купили с десяток ТРМ212РР 21года выпуска для автоматизации ЦТП, пришло время ставить.
Собрали шкафы
609116091260915609146091360929
6092760928

все по-человечески, все красиво, но беда приборы глючат и не работают по регулированию, в чем проблема?
В19 году брали все ок, настройки одни оборудование одно но работать не хочет исполнительный механизм исправен и проверен на приборе 19 года. Связь не рвется с приборам а вот регулирование останавливается.

У вас разные объекты. Следовательно и разные условия эксплуатации и разные дестабилизирующие факторы (постоянные времени) для датчиков (например сквозняки где-то..).
ПИД-регуляторы должны настраиваться индивидуально для каждого прибора.

Ollema
01.06.2022, 19:54
Я знаю тех, кто ПИД вообще не настраивает. И работает производство))

Ollema
01.06.2022, 21:50
Что такое гистерезис при ПИД регулировании?

Сергей0308
01.06.2022, 22:06
Объекты все одинаковые разница небольшая а регулирование пропадает. Гистерезис вобще бывает не работает.

Двух одинаковых объектов управления боюсь не бывает, может там электропривод с другим временем полного хода, короче, любая "мелочь" может всё кардинально изменить!
И, я предпочёл бы применить что-то другое, например ПР + ТРМ200, вместо ТРМ212!

Сергей0308
02.06.2022, 17:07
В советское время по одному проекту все строилось а он говорит что не бывает. Вот так как раз и на серьезном производстве и не поступают, в колхозе можно для коров и телят, для станка с поселковый гараж самое то на ПР.

А во времена динозавров вообще не было ПИД-регуляторов! Вы оправдания ищете своим ошибкам, боюсь это Вам ничем не поможет! Кстати, мне часто говорят(хвалятся), типа "я раньше голой попой ежей давил"! Меня это вообще меньше всего интересует, типа Вы что-то когда-то умели делать, а сейчас всё забыли и разучились, обычно так не бывает, бывает что-то забывается, но быстро вспоминаешь, если раньше уже такое делал!

Сергей0308
02.06.2022, 21:49
Ты даже и не знаешь этих динозавров и когда они появились, ты их и знать не мог, потому-то тебя в помине тогда не было. Которые по сей день работают, и у меня они стоят рядом в шкафчике на всякий случай. А пишу я эту тему чтобы производителем стало стыдно за свой продукт. А тебе дельный совет не пестри в темах займись делом. А то обсудят тебя народ и воздастся по заслугам. И проблемы точно не решишь в том числе и ОВЕН...

Опять у Вас все виноваты, кроме Вас, в этом, мне так кажется, ваша проблема.
Поймите же наконец, что это не Овен, а Вы эти шкафы собираете с регуляторами и если что-то не так работает - значит Вы что-то накосячили! Не нравятся Вам ТРМ212, никто не заставляет Вас их применять, примените другие, что Вам понравятся!
Непонятно зачем ТРМ212 для ГВС, вроде этот прибор заточен как регулятор соотношения?!
Применяя ваш подход и Овен может сказать типа мы не виноваты это поставщик поставил некачественный радиоэлемент, Овен же так не делает?!
И, вообще, идеально бывает только на бумаге, в реальности бывают люфты у регулирующих клапанов и механизмов и т. д. и т. п. У меня например для компенсации люфта при реверсе(изменении направления хода регулирующего клапана) продолжительность первого импульса увеличивается на 7 секунд, этим улучшаются характеристики регулирования в реальных условиях, короче, хотел спросить, Вы как с этим боретесь, ТРМ не позволяет такое осуществить?! И сейчас не СССР, тогда не было таких "умных" приборов, например часто для экономии ночью снижают температуру ГВС, ТРМ такое тоже не поддерживает, поэтому и предложил ПР применить, там можно не напрягаясь сделать регулирование гораздо качественней, предусмотреть особенности объекта регулирования!

Сергей0308
03.06.2022, 23:46
Ваши слова еще раз доказывает что вы не работали на серьезном предприятии, дилетант и дальше частного умного дома не ушли.
Во первых никто ночью температуру не снижает на центральном тепло пункте. Во вторых потребитель следит за температурой разбег максимум 3-5гр далее санкции.
В третьих куда девать тепловую нагрузку при минимальном режиме на основной городской котельной. Почему именно ТРМ212 потому что он ПИД регулятор и до соотношения ему расти да расти нужно, хотели сделать прибор мега ПИД да и не сделали и вряд ли в ближайшие годы сделают. Потому что вот такие как вы сидят на форуме да и с доморощенной евро боломутой и пытаются обсуждать темы где не работали и не видели ничего.

У Овена много чудного, помню, давно это было, примерно лет 15 назад, у них датчики ПД100 зависали при резком колебании давления, потом вроде поправили!
Вот Вы такой крутой специалист, насколько я понял, повторяете решения что при СССР ещё сделали и не удосужились "погонять" прибор в менее ответственных местах, даже я такого не позволяю, в смысле, прежде чем поставить прибор в более-менее ответственное место как минимум с годик погоняю в менее ответственном месте! В чём же тогда заключается ваша гениальность, ничего самому не делать? И техника быстро развивается, я не спорю, может лет 40 назад, во времена СССР, это было гениальным решением, но сейчас оно безнадёжно устарело, по причине быстрого развития науки и техники!
Кстати Вы не уникальны, я встречал подобных Вам, как 25 лет назад у них ничего толком не работало, так и сейчас, практически всю жизнь просидели в кресле, штаны протирали, толку - ноль по Кельвину! Но даже дело не в них, а то что из-за них люди страдали(там свет постоянно отключали, раза два в неделю в среднем с продолжительность до нескольких часов).
И, ещё хотел добавить, я тоже за красоту, но она не должна быть в ущерб качеству(например качеству регулирования)! А то получится в красивом фантике сами знаете что!

Сергей0308
08.06.2022, 19:02
Причем здесь гениальность, вопрос не в моей персоне, а качестве оборудования. Если вы делаете товар извините за него отвечаете, пишите инструкцию доступную простым обывателем подробною на примерах и особенностях прибора. Мои киповцы со стажем не один десяток лет пришедшие к нам в тепловые сети, взяв руководство на прибор ОВЕН и в ужасе говорят что это за гавно ни описания нормального нет, кто это все пишет, ничего не поймёшь, это уже не мои слова как было так и пишу. Само руководство это головоломка.

Сколько людей - столько и мнений!
Вы сами то читали РЭ на ТРМ212 и что там не понятно с настройками(подбором составляющих ПИД-регулятора), вроде всё подробно расписано?!
Короче, если Вы так крут, напишите свою инструкцию своим киповцам, но боюсь у Вас намного хуже получится, чем у Овена!
Короче, там и автонастройка есть, на худой конец.
И бывают случаи(исключения) на объекте что-то не верно спроектировано(подобрано, установлено), так, что любой ПИД-регулятор не может справится, в принципе никто не справится, температуру шатает туда-сюда, даже на форуме подобные примеры обсуждали!

Сергей0308
08.06.2022, 20:39
Умник возьми прибор хоть САПФИР 22ДН руководство и поучись как люди умные пишут руководство я уж молчу про КСП или КСМ.

Вот Вы сами понимаете, что по существу Вам сказать нечего, поэтому и беситесь!
И, что Вы пишите такой же бред, Сапфир-22-ДИ(ДД, ДВ,ДИВ) - это вообще другое, преобразователи давления(датчик), а не ПИД-регулятор, если Вы даже это путаете(не знаете), зачем было умничать, так и сказали бы, что заблудились в трех соснах, ещё на стадии выбора профессии, это я так думаю!

ASo
09.06.2022, 07:51
Вы, естественно, поставили новый прибор на старый объект взамен старого с теми же настройками старого прибора и он не регулирует аналогично старому?

ASo
09.06.2022, 08:48
А вот тогда пишите официальный вопрос, а не занимайтесь трепом на форуме!

И если у Вас есть профильное образование, то Вы должны понимать, что элемент тут влиять не может, это цифровое управление. Могли поменять тип процессора, с иной частотой и т.п., ушли временные параметры процедуры регулятора, но это вопрос к разработчикам, а не на форум.

alek-epapu
09.06.2022, 14:25
тестирование продукции на оборудовании потребителя? после покупки продукции и установки её в оборудование? хороший ход. так поступают все ответственные производители.

ASo
09.06.2022, 14:51
При чем тут оборудование потребителей?
Я, прежде чем написать претензию, порой трачу 1.. 2 дня для выяснения причин, что проблема на стороне производителя. А не так... Ой, другой год выпуска, ой не работает.

alek-epapu
09.06.2022, 15:30
ну в итоге претензию таки пишете? после выяснения-то.
Предполагается, что писать на форум профессионалов надо только тогда, когда свои возможности исчерпаны и нужна помощь спецов. неадекватов видно практически сразу и их тут крайне мало. топикстартер не из таких.

alek-epapu
09.06.2022, 15:35
При чем тут оборудование потребителей?
Я, прежде чем написать претензию, порой трачу 1.. 2 дня для выяснения причин, что проблема на стороне производителя. А не так... Ой, другой год выпуска, ой не работает.

я в соседней ветке про 2ТРМ1-динреечный написал свой случай. а в ветке про ТРМ500 ещё один свой случай. в обоих случаях неадекватны приборы, а не писатель. потому что с заменой неадекватных приборов вопросы отпали. вот вам и тестирование оборудования на потребителе.

ASo
09.06.2022, 20:22
ТС похож на, скажем так, непрофессионала, который когда-то что-то сделал или ему сделали и профессионал уволился, а теперь он пытается поддерживать работу системы. И шаг влево - шаг вправо - ой, спасите-помогите.
Ибо, даже считая, что есть изменения в настройках ПИДа - подбор его коэффициентов - простейшая стандартная задача.

ASo
10.06.2022, 18:52
Понятно...
Вы точно в церкви не подвизаетесь? Очень похожее поведение

alek-epapu
11.06.2022, 18:58
Понятно...
Вы точно в церкви не подвизаетесь? Очень похожее поведение

я выше писал про адекватных и не таких топикстартеров. вы к первым не относитесь.

alek-epapu
11.06.2022, 19:00
ТС похож на, скажем так, непрофессионала, который когда-то что-то сделал или ему сделали и профессионал уволился, а теперь он пытается поддерживать работу системы. И шаг влево - шаг вправо - ой, спасите-помогите.
Ибо, даже считая, что есть изменения в настройках ПИДа - подбор его коэффициентов - простейшая стандартная задача.

может ещё предложите автору ветки самостоятельно написать прошивку? прописать в ней предсказуемый ПИД для универсальных применений? повторяю - топикстартер адекватный.

ASo
11.06.2022, 19:11
Повторяю еще раз, что сделал бы я.
1. Как затычку, если считать, что такая проблема есть. Подобрал бы новые коэффициенты, изменил бы должностную инструкцию.

2. Положил бы на рабочий стол:
- старый и новый ТРМ.
- подключил к ним компьютер с OPC и MS, бесплатными, ТС ими пользуется.
- повесил бы на один вход резистор, не обязательно прецезионный, для имитации температуры.
- запустил одновременно процесс регулирования и вывел гравики изменения значения выхода ПИД.
- если графики разные - пишем претензию, если одинаковые
- тем или иным способом проверил работу ключей управления задвижкой
- если отличаются - пишем претензию
- если разницы нет - то приборы эквивалентны.
Это займет рабочий день, и все станет ясно.

Но ТС упорно не хочет. Причины я назвал. И отказываться от своих слов - не буду. Насмотрелся на таких. Часто они блокируют профессионалов - коррупция.

ASo
12.06.2022, 07:32
Большой начальник? В наномонополисте, теплосетами именуемые.
Вы ещё поздно за автоматизацию взялись. Куча теплосетей сидят на безнадежно устаревшем ТРМ32 90-х годов разработки. Никак его не могут снять с производства.

Stentor
12.06.2022, 09:12
ТРМ32 90-х годов разработки. Никак его не могут снять с производства.
...И я этому очень рад. :)
Считаю, что там лучший ПИД-регулятор благодаря его S-параметру. В этом году в "Овене" узнавал: говорят, что прошивку пока ещё не "модернизировали". Ура!

А ТРМ212 с релейным выходом - барахло (как и ТРМ12). В 2013 году настраивал ТРМ 212–Н.РР для плавного управления газовой горелкой, пришлось сделать "i=0", "d=0":

ASo
12.06.2022, 10:13
А ТРМ212 с релейным выходом - барахло (как и ТРМ12).
... вы просто не умеете их готовить.
Имеется виду, выходы подавались на входы автомата горелки больше-меньше? Почему у меня это работает, причем в режиме ПИ, а П регулирования, как у Вас? Что я делаю не правильно?

Считаю, что там лучший ПИД-регулятор благодаря его S-параметру.
Там вообще не ПИД, а неизвестно какой регулятор. Так, подобрали тычками, опытным путем.
А S параметр - это... скажем так, по причине того, что ТРМ32 был создан в 90-е, скорее всего на каком нибудь PIC от Microcip (не разбирал) имеющим весьма слабую арифметику с плавающей точкой. Поэтому - только целые числа (с учетом умножения).
Это можно было понять (обстановка в стране) и объяснить (доступная по цене элементная база) для 90-х, но не сейчас.

Ollema
12.06.2022, 11:44
:) PIC работает с плавающей точкой. И в ТРМ212 тоже PIC. Всему свое место, а то так можно и дойти до 8-ядерных для ТРМ1 :)

Stentor
12.06.2022, 13:05
S параметр - это... скажем так, по причине того

Это можно было понять (обстановка в стране) и объяснить (доступная по цене элементная база) для 90-х, но не сейчас.
В надежде увидеть у ТРМ12 работу дифф. составляющей я ставил "тау Д = 9900". ...И не видел эту работу (при розжиге горелки и прогреве жаротрубно-дымогарного котла).

ТРМ32 - вообще "другая планета".

ASo
12.06.2022, 13:15
Вы возьмите формулу ПИД, и посмотрите, как работает Д составляющая. В медленных процессах от нее... Скажем так, вреда больше, чем пользы.

Stentor
12.06.2022, 13:16
Это можно было понять (обстановка в стране) и объяснить (доступная по цене элементная база) для 90-х, но не сейчас.
Сейчас по-другому?
Да. :) Вот таким я вижу нынешнее конструирование регуляторов:


61185

alek-epapu
24.06.2022, 10:59
Сейчас у взрослых людей упоминание "пид" вызывает истерику, т.к. никто(!) пид настраивать не умеет. После таких настройщиков "тычками" иногда уходят недели, на возврат системы в адекватное состояние.

ну это "взрослые люди" ещё не слыхали про Mamdani&Sugeno. вот где дважды покроешься холодным пОтом, а потОм дважды покроешься горячим и снова холодным пару раз. В итоге глаз будет дёргаться неделю и полмесяца вздрагивать по ночам начнёшь.

Stentor
27.06.2022, 12:23
ничего подобного - нечёткая логика интуитивно вполне понятна

Вы знакомы с системами нечёткого вывода Мамдани и Сугено?

alek-epapu
27.06.2022, 16:40
ничего подобного - нечёткая логика интуитивно вполне понятна и логична, хороша на ГВС, где ПИД со своими фиксированными коэфф. непригоден.

сдаётся мне, что с двумя-тремя треугольными правилами проблем не бывает. а если их 5-10? лично у меня подобный опыт был, небольшой, наверно потому и глаз не дёргается теперь.

Stentor
27.06.2022, 20:16
Мамдани - Сугено режет слух немного
Просто мне при поиске встретилось "Сравнение систем нечёткого вывода Мамдани и Сугено".