Добрый день коллеги.
Не могу дать ладу как настроить ПД 100 подключенного к аналоговому порту ПР 200 .
В Owen Logic так понимаю толи макрос толи шоблон какой-то на вход посадить нужно?
У меня стоит просто как переменная с плавающей точкой и показывает полный бред.
Подскажите плс как им воспользоваться то?

Cs-Cs
26.05.2022, 08:47
Возможно, речь о масштабировании входа (в настройках прибора в Owen Logic)?
Там надо задать правильные параметры минимума и максимума датчика: например, от 0 до того, до сколько датчик меряет (и в каких единицах).

maximov2009
26.05.2022, 08:50
Добрый день.
В программе ОЛ нажмите на нужный вход.
В свойствах выберите тип входа и соответственно верхнюю и нижнюю границу.
Например если это ПД100, то скорее всего тип входа 4-20мА(он в программе по умолчанию), так же как физическая конфигурация.
Нижняя граница будет 0 (если датчик от нуля измеряет), а верхняя в соответствии с диапазоном датчика (или любое удобное Вам число).
Например если датчик от 0 до 10 бар, можете верхнюю границу выбрать =10. Или 10000, если Вам так удобнее составлять программу.
С уважением.

Xploid
26.05.2022, 08:59
Так вроде все просто , но показания не меняются почему то.

Никита Сергеев
26.05.2022, 09:50
Что понимается под "полный бред" ?
Какой ток в цепи? Мультиметром измеряли?
Перемычки верно стоят на лицевой плате?
Не лишним будет также задать постоянную времени фильтра равным двум единицам, хотя бы.