Просмотр полной версии : Привязка переменных проекта MasterScada к Unversal Modbus Opc Server



S#716_0P
25.05.2022, 17:38
Добрый день,
Проект MasterScada 3 совместно с Unversal Modbus Opc Server делал и отлаживал на рабочем ПК. По завершении перенес и OPC и проект MasterScada на ПК на котором он будет эксплуатироваться. При запуске проекта OPC-сервер не стартует. Начал разбираться, похоже, что на новом ПК и экземпляр OPC-сервера другой. Соответственно, если я подгружаю переменные с этого (нового) экземпляра, то все связи с объектами MasterScada теряются. Т.е. получается переменные надо заново перепривязывать, а их там около тысячи. Может есть какой то способ подменить OPC сервер, чтобы связи не потерять?

SCADAMaster
25.05.2022, 19:27
Экземпляр у нас не менялся.
Вы можете сделать так. Вырезать дерево объектов в буфер обмена, удалить старый ОРС, вставить новый ОРС, дать ему такое же имя как у старого, вставить в него теги. Затем вставить из буфера обмена объекты - с помощью окна восстановления внешних связей связи будут восстановлены