PDA

Просмотр полной версии : Проблема связи с СПК207



Doomers
24.05.2022, 20:50
Всем привет, подскажите, как установить связь с СПК207, все, что было на диске, который шел с ней в комплекте я установил...а связь наладить не выходит
60871
60872
60873
60874
60876
60875
60877

capzap
24.05.2022, 21:18
с первого скрина кнопочку сканировать сеть нажимали?

Doomers
24.05.2022, 21:40
конечно, после этого окошечко и появляется )

Евгений Кислов
25.05.2022, 06:28
Добрый день.

Судя по скриншоту - у вас не запущен сервис CODESYS Gateway на ПК.

Проверьте, что он есть у вас в трее и службах Windows:

60880 60881

Если его там нет - возможно, при установке CODESYS вы сняли галочку об установке Gateway.
Тогда установите его отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20Gateway%20V3.5SP5Patch5%20Setup.zip

Doomers
25.05.2022, 18:30
что-то не так....на диске кодесис sp4
60894

Евгений Кислов
25.05.2022, 18:54
что-то не так....на диске кодесис sp4
60894

Это плохо, что у вас нет нужной версии CODESYS. Вам нужна SP5 Patch 5.
Скачайте ее с нашего сайта: https://owen.ru.cds3

Doomers
25.05.2022, 21:50
При установке какая-то ошибка вылетела...
60897
Далее все по плану- таргет, репозиторий, библиотеки... (не смог найти окно, для просмотра установленных репозиториев, как вчера например...может подскажите...)
Гетвей работает, а панель не вижу...
60898
Гетвей работает
60901

Евгений Кислов
26.05.2022, 04:32
Проверьте, что с ПК до СПК есть пинг.

Doomers
26.05.2022, 06:32
Все пингуется, я с этого и начинаю работу всегда...

Евгений Кислов
26.05.2022, 06:48
Все пингуется, я с этого и начинаю работу всегда...

Тогда на вкладке Установки приложения введите вместо NUCBKA-ПК IP-адрес вашего СПК и нажмите Enter.

Doomers
26.05.2022, 18:39
о как....
60921

Евгений Кислов
26.05.2022, 18:52
о как....
60921

Выбранный таргет не совпадает с реальный модификацией.
Вы уверены, что у вас модификация SPK2xx.04.CS.WEB?
Выложите фото задней крышки СПК, на котором будет видна вся маркировка.

Doomers
26.05.2022, 19:00
ну как бы понятно....НО - изменив тип устройства я все равно не смог найти поиском- только указав IP.... Ранее я попросту все модели также пробовал безуспешно, оставил эту- потому что на коробке указано "М04"...
Я полагаю - на эом все, можно работать с ней ?
PS Сканированием сети все равно не вижу
60923
60924

Евгений Кислов
26.05.2022, 19:24
Я полагаю - на эом все, можно работать с ней ?


Да.



PS Сканированием сети все равно не вижу


Потому что в вашей сети или на вашем ПК (в настройках антивируса или firewall) заблокированы широковешательные UDP-пакеты (или порт 11740).
В нашем офисе, например, так сделано в Wi-Fi сети.

Doomers
26.05.2022, 20:22
спасибо большое

Doomers
31.05.2022, 21:36
Как я понимаю, SD карта к панели обязательная ?
61005
61006

Евгений Кислов
01.06.2022, 06:16
Как я понимаю, SD карта к панели обязательная ?
61005
61006

Нет, SD-карта не нужна.

Doomers
01.06.2022, 08:10
А как быть с недостаточной памятью? я даже простенький проект для тестирования загрузить не могу...

Евгений Кислов
01.06.2022, 08:14
А как быть с недостаточной памятью? я даже простенький проект для тестирования загрузить не могу...

Воспользуйтесь этой инструкцией:
https://disk.yandex.ru/i/yqpdcJHCssfpY

Doomers
01.06.2022, 08:43
Подключаюсь, простит пароль, я мало того,что не знаю его, так еще и вводить ничего не могу... то есть возможности «killall rmsync» ввести нет...
61010
и при подключении вот такое сообщение появляется
61011

Евгений Кислов
01.06.2022, 08:45
Подключаюсь, простит пароль, я мало того,что не знаю его, так еще и вводить ничего не могу... то есть возможности «killall rmsync» ввести нет...
61010

По умолчанию пароля нет. Когда появится предложение о вводе пароля - просто нажмите Enter.

Doomers
01.06.2022, 08:52
я так и делаю, сообщение вновь появляется без конца при нажатии Enter, и писать я ничего не могу, не говоря уже о командах
61012

Евгений Кислов
01.06.2022, 08:57
я так и делаю, сообщение вновь появляется без конца при нажатии Enter, и писать я ничего не могу, не говоря уже о командах
61012

Значит, на доступ к консоли установлен пароль.
Вы можете перепрошить контроллер - тогда он будет сброшен.
Кроме того, вероятно, перепрошивка решит и проблему с "недостаточным местом на диске".

Doomers
01.06.2022, 09:05
А где взять прошивку на СПК 207 М04 ? у Вас на сайте только для М05 имеется ...

Евгений Кислов
01.06.2022, 09:07
А где взять прошивку на СПК 207 М04 ? у Вас на сайте только для М05 имеется ...

Для M04/М05 использовалась общая прошивка.
Вот та, которая наиболее близка к вашей текущей:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_M04_M05/3.954/SPK2xxSOM02_v3.954.zip
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/SPK2xx_M04_M05/Manual_firmware_update_SPK2xx_SOM02_v1.0.pdf

Doomers
01.06.2022, 09:48
Все сделал, все получилось, но при попытке загрузить проект вновь это сообщение ...
61014

Евгений Кислов
01.06.2022, 10:19
Все сделал, все получилось, но при попытке загрузить проект вновь это сообщение ...
61014

Попробуйте опять в консоль без пароля войти.

Doomers
01.06.2022, 10:23
Да, консоль помогла....Большое спасибо. А как быть с корректным отображением на экране панели текста? Стандартный Arial она не понимает, каракули рисует)

Евгений Кислов
01.06.2022, 10:27
Да, консоль помогла....Большое спасибо. А как быть с корректным отображением на экране панели текста? Стандартный Arial она не понимает, каракули рисует)

Менеджер визуализации - установить галочку Использовать строки Unicode

amf-micha
29.01.2023, 14:46
Не сохраняются на стройки обмена.
Добрый день. Не могу сообразить в чем проблема!
Есть прибор Owen SPK207 03.CS.WEB (старенький), складское хранение.
Версия: 3.5.4.20
Установлены следующие старенькие таргеты и библиотеки.
Рис 165548
Среда Рис 2
65549
Настроил обмен с ПЛК 150 Modbus_TCP
Рис 3
65550
Параметры такие…
Имя: Ethernet
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Ethernet-адаптер
Версия: 3.4.2.0
Имя: Modbus TCP Master
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Мастер Modbus TCP
Версия: 3.5.5.0
Имя: Modbus TCP Slave
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Слейв Modbus TCP
Версия: 3.5.4.0
Первое, что непонятно версию, Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave выбрать младше или такуюже как Ethernet-адаптер выбрать можно но она не становится, устройство не меняется.
Рис 4 65551
При этом, Загружаю, все работает. С Оболочки CS 3.5 СПК207 и ПЛК 150 данными обмениваются.
Создаю загрузочное приложение. Отключаюсь все работает.
Отключаю приборы включаю, не работает.
Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.

В чем причина может быть!

Евгений Кислов
29.01.2023, 14:53
Добрый день.

Выложите ваш проект для СПК.


Отключаю приборы включаю, не работает.

Как вы это определяете?


Пока в 207 Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave не обновишь, не запускается.

Как именно вы производите "обновление"?

amf-micha
29.01.2023, 16:13
Проект в минимуме выложил, тумблером в визуализации на СПК 207 передать переменную в ПЛК 150, включить выход.

Определяю так, включаю приборы, и пробую из СПК 207 поуправлять ПЛК 150.


Обновляю так, открываю проет в среде CD 3.5, подключаюсь к СПК 207, делаю обновить
Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave , загружаю. Все начинает работать.

Евгений Кислов
29.01.2023, 16:18
Для Modbus TCP Master используйте версию 3.5.4.0.
В настройках Modbus TCP Master установите галочку Автоподключение.

amf-micha
29.01.2023, 16:25
Включил, зашел в проект посмотрел.
Шина не запущена.65554
И если сделать стоп, а потом старт. Она не запустится, только перезаливка.

Евгений Кислов
29.01.2023, 16:35
Выложите ваши текущие скриншоты всех вкладок Modbus TCP Master.

amf-micha
29.01.2023, 17:24
Евгений большое Вам спасибо!

Все сделал как Вы сказали.
Теперь все работает.

Основная причина вот в этом
65563