PDA

Просмотр полной версии : Подключение модуля вывода МУ210-402 - ошибка в программе



Serduk
22.05.2022, 14:32
Добрый день.
Подскажите, где у меня может быть ошибка в программе MasterScada?
Нужно подключить несколько модулей ввода-вывода, пока что даже с одним модулем вывода не могу разобраться.
Всё делал по инструкции, но при добавлении ST программы и попытки загрузки в ПЛК получаю кучу ошибок:
60777
Вот сама программа:
60778

Когда всё, что связано с модулем вывода удаляю, то отдельно сам ПЛК и вводы/выводы работает.

Ещё 2 вырезки из самой программы где модуль вывода добавляю. Может, там что-то не так сделал с названиями/переменными.
60779
60780

Заранее спасибо. Делаю программу первый раз, поэтому сорри, если не знаю каких-то базовых вещей.

m.petrovich
23.05.2022, 10:58
Добрый день.
Подскажите, где у меня может быть ошибка в программе MasterScada?
Нужно подключить несколько модулей ввода-вывода, пока что даже с одним модулем вывода не могу разобраться.
Всё делал по инструкции, но при добавлении ST программы и попытки загрузки в ПЛК получаю кучу ошибок:
60777
Вот сама программа:
60778

Когда всё, что связано с модулем вывода удаляю, то отдельно сам ПЛК и вводы/выводы работает.

Ещё 2 вырезки из самой программы где модуль вывода добавляю. Может, там что-то не так сделал с названиями/переменными.
60779
60780

Заранее спасибо. Делаю программу первый раз, поэтому сорри, если не знаю каких-то базовых вещей.

Добрый день. Без проекта сложно сказать. Вижу в модуле добавлен аналоговый выход вместо дискретного.
Предлагаю использовать шаблоны модулей, там уже все приведено к побитному виду.
Modbus TCP - добавить - Модуль ввода-вывода ОВЕН - МУ210-402

Serduk
28.05.2022, 09:57
Добрый день. Без проекта сложно сказать. Вижу в модуле добавлен аналоговый выход вместо дискретного.
Предлагаю использовать шаблоны модулей, там уже все приведено к побитному виду.
Modbus TCP - добавить - Модуль ввода-вывода ОВЕН - МУ210-402
Добрый день. Наконец то вернулся домой и добрался до компьютера. У меня, как оказалось, не самая последняя версия MasterScada. Скачал новую, установил - в ней появились нужные мне модули ввода/вывода.
Ушёл разбираться. Большое спасибо!

Serduk
30.05.2022, 22:25
Всем добрый вечер. Продолжаю разбираться с программой, появился новый вопрос в процессе работы в новой версии MS. Обновил программу с последней версией MasterScada при заливке, осталась только одна ошибка:
"Отказ внешних модулей УСО"

Аналогичный вопрос был в другой теме ранее https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35756 ,но там автор самостоятельно разобрался. Каким образом это поправить? Я ещё на форуме поискал и в инструкциях, но куда "копать" не понял - в сторону конфигурирования блоков в Owen Configurator, или всё-таки нужно что-то в программе MasterScada поменять?
Буду благодарен за наводку.
Если поможет - у меня на всех модулях ввода-вывода постоянно моргает восклицательный знак (фото ниже). Может, в этом дело?
60987