Просмотр полной версии : СП310 изменение значения поля текстовый ввод
asuyangpur
20.05.2022, 15:50
Добрый день. Такая проблема, панель подключена к плк210 по modbus tcp, в панели есть поля текстовый ввод, так вот при вводе значения оно попадает в переменную регистра временного хранения плк210, вопрос как сбросить значение в 0 в этом поле с помощью плк. Проблема в том что панель из этого поля постоянно посылает введенное значение!
Евгений Кислов
20.05.2022, 15:57
Добрый день. Такая проблема, панель подключена к плк210 по modbus tcp, в панели есть поля текстовый ввод, так вот при вводе значения оно попадает в переменную регистра временного хранения плк210, вопрос как сбросить значение в 0 в этом поле с помощью плк. Проблема в том что панель из этого поля постоянно посылает введенное значение!
Добрый день.
Укажите версию прошивки ващего ПЛК210.
asuyangpur
20.05.2022, 15:59
1.3.0309.1257
Евгений Кислов
20.05.2022, 16:15
1.3.0309.1257
В этой прошике система исполнения CODESYS версии 3.5.14.30 - в ней еще не было возможности изменять значения регистров временного хранения из программы ПЛК.
Вы можете поднять слэйв через библиотеку OwenCommunucation, чтобы обойти это ограничение.
https://youtu.be/eB_fBQGJmmM
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot