Просмотр полной версии : ТРМ101 VS ТРМ10 (48х48)
Добрый день.
Просветите по двум очень похожим миниатюрным терморегуляторам ТРМ101 и ТРМ10.
Нужно ПИД-ом поддерживать температуру в печи отжига включением/выключением горелки, термопара ХА. Обязательный формат регулятора 48х48 мм. Внешних интерфейсов не планируется.
Смотрю на ТРМ101 и ТРМ10, а они очень похожи.
В чем отличие? На что обратить внимание?
ТРМ101 более навороченный и стоит дороже. Есть автонастройка ПИД. Для вашей задачи ТРМ10 вполне сгодиться. Главное что бы датчик и исполнительный механизм стыковались с регулятором.
Сергей0308
19.05.2022, 15:45
Добрый день.
Просветите по двум очень похожим миниатюрным терморегуляторам ТРМ101 и ТРМ10.
Нужно ПИД-ом поддерживать температуру в печи отжига включением/выключением горелки, термопара ХА. Обязательный формат регулятора 48х48 мм. Внешних интерфейсов не планируется.
Смотрю на ТРМ101 и ТРМ10, а они очень похожи.
В чем отличие? На что обратить внимание?
И как Вы собираетесь регулировать, с помощью ШИМ что ли? Это вам подойдёт, в смысле, так можно сделать?
Дарья Персианова
19.05.2022, 15:47
Добрый день.
Просветите по двум очень похожим миниатюрным терморегуляторам ТРМ101 и ТРМ10.
Нужно ПИД-ом поддерживать температуру в печи отжига включением/выключением горелки, термопара ХА. Обязательный формат регулятора 48х48 мм. Внешних интерфейсов не планируется.
Смотрю на ТРМ101 и ТРМ10, а они очень похожи.
В чем отличие? На что обратить внимание?
Здравствуйте
По отличиям: они из разных линеек, ТРМ101 может работать как двухпозиционный регулятор, ТРМ10 нет. У ТРМ10 один ЦИ, у 101 -2 ЦИ. У ТРМ101 есть RS, больше логик компаратора на второй выход. 48х48 только у ТРМ101.
И как Вы собираетесь регулировать, с помощью ШИМ что ли? Это вам подойдёт, в смысле, так можно сделать?
Конечно можно. Выход Р, настраивается период, ограничение минимального выхода ПИД и коэффициенты ПИД
Здравствуйте
По отличиям: они из разных линеек, ТРМ101 может работать как двухпозиционный регулятор, ТРМ10 нет. У ТРМ10 один ЦИ, у 101 -2 ЦИ. У ТРМ101 есть RS, больше логик компаратора на второй выход. 48х48 только у ТРМ101.
Благодарю.
Дарья, можете дополнительно проконсультировать ?
У ТРМ10 есть db.d - Минимальная длительность ШИМ...Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.d. Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.
У ТРМ101 есть только ограничение миним. выхода ПИД OL-L
Вопрос по ТРМ101: Алгоритм ТРМ101 будет корректно обрабатывать рассчитанную по формуле ШИМ Di = Yi ∙ Тсл. минимальную длину импульса на выходном реле? Не выданные воздействия накапливаются? Ограничивается временя включения, так и время выключения ВУ?