PDA

Просмотр полной версии : ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных



ВадимМеханика
18.05.2022, 10:09
Здравствуйте. Подскажите. Имеется ПР200-220.5.0.0 с двумя модулями ПР-ИП485, создаю сетевую переменную в ПР200 для режима slave, в которую с периодом в 1-3 секунды с другого прибора по модбас пишу значение.

Куда перезаписывается переменная? Просто у STM32 на борту количество циклов перезаписи во Flash ограничено 10 000 гарантировано, а у 24c64 1 000 000 циклов, их функционала я не знаю в вашем изделии. Собственно вопрос, во время работы ПР200 сетевые переменные крутятся в ОЗУ, а потом при выключении питания записываются в EEPROM, либо сразу пишутся в EEPROM, либо иной механизм?

Меня интересует можно ли постоянно записывать в сетевую переменную в режиме slave периодом 1-3 секунды без порчи энергонезависимой памяти? Ибо в режиме slave других вариантов переменных нету.

melky
18.05.2022, 10:14
записывается в оперативку, при отключении питания ПР пишет уже во flash

ВадимМеханика
18.05.2022, 10:34
Благодарю, очень помогло