Просмотр полной версии : MB110-82А
jenysless
16.05.2022, 15:45
Добрый день.Вопрос такой.Опрашиваю модуль по адресам регистров 1 и 7 .Все нормально данные вижу правильные.Но когда данные хочу прочитать по адресам 4,5 и 10,11 в формате real, идет непонятная информация.Я пробовал менять местами старшее и младшее слово не помогает. Неужели надо менять еще и байты местами в слове? У меня контроллер siemens s7-1200 поэтому я менял местами слова
A.Simonov
16.05.2022, 15:53
Добрый день.Вопрос такой.Опрашиваю модуль по адресам регистров 1 и 7 .Все нормально данные вижу правильные.Но когда данные хочу прочитать по адресам 4,5 и 10,11 в формате real, идет непонятная информация.Я пробовал менять местами старшее и младшее слово не помогает. Неужели надо менять еще и байты местами в слове? У меня контроллер siemens s7-1200 поэтому я менял местами слова
Добрый день.
Посмотрел в ОВЕН OPC как сделан шаблон опроса на МВ110-8А.
Там настройки такие:
Старшим словом вперед
Старшим байтом вперед
60692
jenysless
16.05.2022, 16:02
значить и байты местами менять .Спасибо за оперативную подсказку