В схеме подключения датчика уровнемера ПМП-062 минус источника питания соединяется с минусом-датчика 4ма, а плюс(общий) с токовым входом блока измерения данных(в нашем случае ТРМ138). В приборе ТРМ 138 общий на приборе минус, а плюс питания должен соединятся с плюсом датчиков. Вопрос: Можно подать плюс от источника питания на + датчика 4-20ма, а выход(-) по схеме овен на ТРМ138. Есть ли разница каким (+ или -) источника питания запитывать токовый датчик, ведь входной сигнал в ТРМ 138 должен быть+.

IVM
15.05.2022, 15:09
Включи резистор Rэ в разрыв другого провода токовой петли и будет как в РЭ на ТРМ138.

alex55
15.05.2022, 16:51
Спасибо, за совет, я тоже решил попробую подключать по схеме как для ТРМ138, главное соблюсти полярность при подключении к датчику 4-20ма, а вкакой ветви резистор неважно, токовая петля она и есть токовая петля. Просто эти заводские инструкции иногда так нарисуют, что начинаешь сомневаться в ТОЭ.