Просмотр полной версии : Пропал архив на СПК207
Спорягин Кирилл
13.05.2022, 18:00
День добрый, уважаемые форумчане.
Панель СПК207, версия таргета 3.5.4.26 (см. фото).
Первоначально проект был сделан на SP7. Все работало без жалоб. Архив в панели был.
Тут понадобилось доделать спустя пару лет. SP7 уже на ПК не установлен.
Открыл проект в SP14, вроде все скомпилировалось без ошибок.
Доделал что нужно и залил в панель.
Все работает, а вот история журнала сломалась. Т.е. сам журнал выдает сообщения, а в истории не сохраняет.
В системном журнале есть ошибки по менеджеру сообщений, но что они значат?
Прикрепляю поясняющие фотографии.
Какие будут советы?
Евгений Кислов
14.05.2022, 21:42
Добрый день.
Скорее всего - при загрузке измененного проекта, созданного в более новой версии CODESYS, повредились файлы тревог.
1. Выполните команду Онлайн - Сброс заводской.
2. Убедитесь, что файлы тревог (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
3. Загрузите проект заново.
Спорягин Кирилл
18.05.2022, 15:22
Добрый день.
Скорее всего - при загрузке измененного проекта, созданного в более новой версии CODESYS, повредились файлы тревог.
1. Выполните команду Онлайн - Сброс заводской.
2. Убедитесь, что файлы тревог (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
3. Загрузите проект заново.
Евгений, подскажите, как убедиться, что файлы (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
Проделал пункты 1 и 3, это не помогло.
Спорягин Кирилл
18.05.2022, 15:57
Что пробовал еще.
1. Создал новый класс тревог и новую группу тревог (в существующем Alarm Configuraion). Не помогло.
2. Создал новую Таблицу тревог. Не помогло.
3. Проверил все настройки (Таблицы тревог и Alarm Configuration) в сравнении с рабочим проектом. Вроде все на месте.
Евгений Кислов
18.05.2022, 18:25
Евгений, подскажите, как убедиться, что файлы (/PlcLogic/alarms) были удалены из контроллера.
Проделал пункты 1 и 3, это не помогло.
Device - Файлы - найти папку Alarms (скорее всего, она будет прямо в корне - насчет PlcLogic я ошибся, в СПК207 структура папок была другой).
Спорягин Кирилл
20.05.2022, 09:39
Device - Файлы - найти папку Alarms (скорее всего, она будет прямо в корне - насчет PlcLogic я ошибся, в СПК207 структура папок была другой).
Папки Alarms на СПК207 я не нашел вообще.
Нашел 2 файла в имени которых присутствовало "alarmstorage". Сделал заводской сброс, удалил, перезагрузил - не помогло.60749
Спорягин Кирилл
20.05.2022, 09:40
В папке visu, тоже нет папки Alarms.
Папка Alarms после загрузки не появляется.
Евгений Кислов
20.05.2022, 09:46
В папке visu, тоже нет папки Alarms.
Папка Alarms после загрузки не появляется.
Обеспечьте удаленный доступ, пожалуйста.