Просмотр полной версии : ТРМ138в-р настройка
Добрый день. Имеется устройство ТРМ138в-р. Подключен датчик тс100п на вх1, программу задал в pl3 - 13. На выход 1-7 при заданных уставках не замыкаются реле. Канал 8 работает как надо. В чем может быть причина в 1 - 7 каналах?
kondor3000
08.05.2022, 09:02
Добрый день. Имеется устройство ТРМ138в-р. Подключен датчик тс100п на вх1, программу задал в pl3 - 13. На выход 1-7 при заданных уставках не замыкаются реле. Канал 8 работает как надо. В чем может быть причина в 1 - 7 каналах?
PL3 - это защита доступа. Зачем там 13 поставили?
Выходы программируются в конфигураторе, можете сделать включение всех реле, с одного канала.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot