Мне необходимо управлять системой взаимосвязанных конвейеров транспортировки готовой продукции с помощью программируемого реле. На линии 7 конвейеров, на каждом конвейере есть индуктивные датчики(7 шт), которые смотрят готовую продукцию. Конвейеры управляются с помощью преобразователей частоты. И мне надо с экрана панели оператора настраивать всех параметров пуска, останова и синхронизации, еще управлять скорости конвейерной системы(чтобы с экрана мог регулировать частоту конвейеров).

Подскажите пожалуйста, какие типы программируемого реле и сенсорные панели оператора подходит для моего проекта.

Как можно управлять управлять ПЧ(преобразователи частоты) через RS 485, как можно связывать ПР200 с СПХХ и какой кабель нужен для связи между ними.

melky
06.05.2022, 11:11
Лучше посмотреть в сторону ПЛК, чем ПР200. Причина вполне банальная, у ПР200 отсутствуют групповые запросы, когда он мастер.

SBER
16.05.2022, 11:18
Судя по вашему описанию, у вас 49 входов получается, причем с высокой скоростью реакции. Для начала я бы промерил (если есть возможность) необходимое время срабатывания входа и скорость изменения частоты на приводе. И исходя из полученных значений выбирал бы оборудование. Возможно там нарисуется ПЛК200 с Ethernet модулями, или вовсе плк другого производителя (ХЗ где их брать в это нелегкое время)

Илья563
05.06.2022, 21:17
это выполнимо что просит человек
у меня пч дельта и китает. могу ими управлять

EFrol
05.06.2022, 22:43
Посмотрите на этот проект (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36420)
Если ваши ПЧ будут со встроенным PLC, то всеми 7-ю конвеерами Вы сможете управлять с одно панели СП270 или любой СП3ХХ.

В прочем думаю, что и ИПП120 (https://owen.ru/product/ipp120) тоже справиться, если даже и без PLC.
Только в этом случае - очень будет зависеть от частоты срабатывания датчиков, т.к. панели надо успевать считывать состояния входов ПЧ через RS-485.

Если уже ПР200 с портом RS-485 приобретен, то можете смело использовать его, подключив датчики непосредственно к ПР200,
а ЧП к RS-485.

Сергей0308
06.06.2022, 00:47
Мне необходимо управлять системой взаимосвязанных конвейеров транспортировки готовой продукции с помощью программируемого реле. На линии 7 конвейеров, на каждом конвейере есть индуктивные датчики(7 шт), которые смотрят готовую продукцию. Конвейеры управляются с помощью преобразователей частоты. И мне надо с экрана панели оператора настраивать всех параметров пуска, останова и синхронизации, еще управлять скорости конвейерной системы(чтобы с экрана мог регулировать частоту конвейеров).

Подскажите пожалуйста, какие типы программируемого реле и сенсорные панели оператора подходит для моего проекта.

Как можно управлять управлять ПЧ(преобразователи частоты) через RS 485, как можно связывать ПР200 с СПХХ и какой кабель нужен для связи между ними.

Непонятно какую роль датчики играют? Может можно их как-то объединить(например, монтажное ИЛИ) у овенских ПЧВ1(2) всего 5 дискретных входов и если не надо высокого быстродействия, достаточно будет ИПП120, по сети задавать скорость, одно значение на все ПЧВ, а в ПЧВ уже заложить нужное соответствие задания с выходной частотой(для синхронизации) и читать состояния дискретных входов ПЧВ(датчиков), это по минимуму!