Просмотр полной версии : Мнемосхема РУ-10 кВ на СП310-Р.
shmelevi@mail.ru
05.05.2022, 16:19
Здравствуйте!
1. Может кто-либо уже делал мнемосхему РУ-10 кВ отдельной ячейки с ШР ВВ ЛР и управлением ВВ на панели СП310-Р?
Есть ли готовый проект?
2. Был создан такой проект (шаблон) закачан п СП310-Р, в панели он есть, а скачать и отредактировать не получается, выводится сообщение60565
Евгений Кислов
05.05.2022, 16:55
Здравствуйте!
1. Может кто-либо уже делал мнемосхему РУ-10 кВ отдельной ячейки с ШР ВВ ЛР и управлением ВВ на панели СП310-Р?
Есть ли готовый проект?
2. Был создан такой проект (шаблон) закачан п СП310-Р, в панели он есть, а скачать и отредактировать не получается, выводится сообщение60565
Добрый день.
1. Такие задачи с помощью СП3хх уже решались, но проекты, к сожалению, мы предоставить не можем.
2. Папка Program Files (x86) защищена от записи файлов. Попробуйте запустить конфигуратор от имени администратора или установить конфигуратор в другую папку.
shmelevi@mail.ru
05.05.2022, 22:36
Если, такой проект платный, то мы готовы рассмотреть предложение и оплатить.
Евгений Кислов
06.05.2022, 11:20
Если, такой проект платный, то мы готовы рассмотреть предложение и оплатить.
Тут вопрос не в финансовой плоскости, а в организационной.
К сожалению, в данный момент никаких вариантов нет.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 11:33
Запустил СП300 от имени администратора, удалось скачать проект из СП310-Р. Спасибо.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 13:07
Как создать мнемосхему РУ-10 кВ, если у меня есть техническое задание и шаблон проекта с коммутационными аппаратами. Но есть вопросы по созданию областей индикации напряжения, токов, сигналов аварийных предупреждений на одном экране, управление выключателем со всплывающим окном?
Евгений Кислов
06.05.2022, 13:08
Как создать мнемосхему РУ-10 кВ, если у меня есть техническое задание и шаблон проекта с коммутационными аппаратами. Но есть вопросы по созданию областей индикации напряжения, токов, сигналов аварийных предупреждений на одном экране, управление выключателем со всплывающим окном?
Сформулируйте, пожалуйста, конкретные вопросы - тогда я смогу дать на них ответы.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 13:24
Из устройств имеется: СП310-Р, МЭ-210, МК-210. Как соединить их между собой: цепочкой или звездой? Передача данных на верхний уровень тоже будет по Ethernet.
Евгений Кислов
06.05.2022, 13:27
Из устройств имеется: СП310-Р, МЭ-210, МК-210. Как соединить их между собой: цепочкой или звездой? Передача данных на верхний уровень тоже будет по Ethernet.
Подойдет любой из вариантов.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 14:40
То, есть потом можно будет из свободного Ethernet разъема подключить внешнюю сеть?
Евгений Кислов
06.05.2022, 14:42
То, есть потом можно будет из свободного Ethernet разъема подключить внешнюю сеть?
Да, такая схема подключения является корректной.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 15:05
У меня уже усть готовый проект мнемосхемы одной высоковольтной яч.РУ-10 кВ. Проект загружен в СП310-Р. Устройства между собой по сети подключены, но еще не подключены электрически входа и выхода.
Как сделать управление выключателем с панели СП310-Р через экран по нажатию на значок ВВ на выходные реле МК210?60574
Евгений Кислов
06.05.2022, 15:20
У меня уже усть готовый проект мнемосхемы одной высоковольтной яч.РУ-10 кВ. Проект загружен в СП310-Р. Устройства между собой по сети подключены, но еще не подключены электрически входа и выхода.
Как сделать управление выключателем с панели СП310-Р через экран по нажатию на значок ВВ на выходные реле МК210?60574
Если "значок" представляет собой элемент Изображение - то, например, можно наложить поверх него невидимую функциональную кнопку (с установленной галочкой Скрыть кнопку) с действием Инвертировать бит. Выбранный бит должен быть нужным битом регистра битовой маски выходов, которая записывается в МК210.
https://youtu.be/X0HkBCmKkkk
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 16:11
Всплывающее окно можно привязать к этому значку?
А, что значит невидимая обл.?
Можно ли сделать функцию при нажатии на значок ВВ рядом появляется окно с двумя кнопками ВКЛ и ОТКЛ?
Евгений Кислов
06.05.2022, 16:12
Всплывающее окно можно привязать к этому значку?
Конкретно к значку - нет. Но к наложенной на него невидимой функциональной кнопке - можно.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 16:56
Да, хорошо. А, как?
В моем проекте я предварительно сделал управление ВВ через кнопки внизу экрана, но выглядит это не красиво, занята область просмотра, кот.нужна для другой информации.
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 17:09
Хотелось бы добавить на экран в левой области с измеренными напряжениями, а в правой области измеренные токи.
Евгений Кислов
06.05.2022, 17:12
Да, хорошо. А, как?
В моем проекте я предварительно сделал управление ВВ через кнопки внизу экрана, но выглядит это не красиво, занята область просмотра, кот.нужна для другой информации.
См. скриншот.
60575
shmelevi@mail.ru
06.05.2022, 18:00
Не получается привязать функциональную кнопку. В проекте видна, на панели ее нет, 60576
Последовательность действий: нужно создать функциональную кнопку, к ней привязать всплывающее окно 3, а в окне 3 создать кнопки ВКЛ и ОТКЛ.
Евгений Кислов
06.05.2022, 22:21
Не получается привязать функциональную кнопку. В проекте видна, на панели ее нет, 60576
Последовательность действий: нужно создать функциональную кнопку, к ней привязать всплывающее окно 3, а в окне 3 создать кнопки ВКЛ и ОТКЛ.
Выложите ваш проект, пожалуйста.
shmelevi@mail.ru
07.05.2022, 13:48
Проект выложить здесь? Или отправить файлом на почту?
Евгений Кислов
07.05.2022, 14:09
Проект выложить здесь? Или отправить файлом на почту?
Как вам удобнее.
shmelevi@mail.ru
07.05.2022, 17:38
Выложить проект здесь, как файл или прислать на почту? Не увидел, где здесь вложение файла?
Евгений Кислов
07.05.2022, 17:56
Выложить проект здесь, как файл или прислать на почту? Не увидел, где здесь вложение файла?
Рядом с кнопкой "Отправить сообщение" есть кнопка "Раcширенный режим" - в нем появится кнопка прикрепления файла.
Или можно выложить на любой файлообменник и указать в сообщении ссылку.
shmelevi@mail.ru
07.05.2022, 18:15
Вложил файл, находится в облаке. Возможно есть в нем ненужные элементы, функциональную кнопку делал видимой и не привязывал к значку ВВ.
Евгений Кислов
07.05.2022, 18:19
Вам нужно настроить кнопку вот так:
Она не будет отображаться (в т.ч. и в конфигураторе), но по нажатию на нее будет открываться ваше окно.
shmelevi@mail.ru
08.05.2022, 18:45
Так и сделал, кнопка не видима, бит оставил видимым (чтоб не потерять). В режиме эмуляции кнопки не видно, при нажатии, где она должна быть ничего не происходит.
А как к этой не видимой кнопке привязать выпадающее окно с двумя видимыми кнопками ВКЛ и ОТКЛ?
Евгений Кислов
08.05.2022, 18:57
Так и сделал, кнопка не видима, бит оставил видимым (чтоб не потерять). В режиме эмуляции кнопки не видно, при нажатии, где она должна быть ничего не происходит.
А как к этой не видимой кнопке привязать выпадающее окно с двумя видимыми кнопками ВКЛ и ОТКЛ?
Выложите исправленный проект.
shmelevi@mail.ru
08.05.2022, 21:25
Вот новый файл.
Евгений Кислов
08.05.2022, 21:28
Вот новый файл.
Cделайте именно так, как на скриншоте:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36302&p=380709&viewfull=1#post380709
Невидимость носит функциональный характер - невидимый элемент не реагирует на нажатия.
Поэтому не используйте бит видимости вообще.
Действие Открыть окно было достаточно выбрать один раз (у вас - два).
shmelevi@mail.ru
11.05.2022, 19:41
Кое-что подправил,
Вопрос: в левой стороне экрана, около значка ВВ хочу сделать измерение линейного напряжения Uab, Ubc, Uac, в В.; а с правой стороны экрана около значка ВВ измерение фазных токов Ia Ib Ic , в А.
Евгений Кислов
11.05.2022, 19:43
Кое-что подправил,
Вопрос: в левой стороне экрана, около значка ВВ хочу сделать измерение линейного напряжения Uab, Ubc, Uac, в В.; а с правой стороны экрана около значка ВВ измерение фазных токов Ia Ib Ic , в А.
Извините, не понимаю, в чём вопрос.
Один цифровой дисплей вы уже добавили - остальное надо сделать по аналогии.
shmelevi@mail.ru
11.05.2022, 19:57
Как это сделать красиво?
Сейчас это выглядит колхозно, ток прописан от руки на экране, а таблицу для тока выравнивал в ручную.
Евгений Кислов
12.05.2022, 06:21
Как это сделать красиво?
Сейчас это выглядит колхозно, ток прописан от руки на экране, а таблицу для тока выравнивал в ручную.
Выравнивать можно с помощью команд на панели инструментов.
60622
"Красота" обычно формируется как раз путем выравнивания и подходящей настройки графических элементов.
Например, можно оформить измерения в таком стиле:
60623
shmelevi@mail.ru
13.05.2022, 12:47
Изображение последнее, которое прислали интересно сделано. Такой проект распространяется?
Евгений Кислов
13.05.2022, 13:02
Изображение последнее, которое прислали интересно сделано. Такой проект распространяется?
Нет, не распространяется.
shmelevi@mail.ru
13.05.2022, 13:07
Хотел уточнить по подключению.
Из устройств имеется 3 шт: СП310-Р, МЭ-210, МК-210.
Как соединить их между собой: цепочкой или звездой или через роутер. Кто из них делается мастером сети? Настраивать их все через конфигуратор?
Передача данных на верхний уровень тоже будет по Ethernet. К какому устройству из этих 3 будет обращаться Scada за данными?
In_Da_Cher_A
13.05.2022, 13:18
Как соединить их между собой: цепочкой или звездой или через роутер. Кто из них делается мастером сети? Настраивать их все через конфигуратор?
Передача данных на верхний уровень тоже будет по Ethernet. К какому устройству из этих 3 будет обращаться Scada за данными?вы хотите, чтобы мы за вас прочитали всю документацию на оборудование, за вас сделали проект ВАШЕЙ системы, за вас сделали все настройки - регистров, скоростей, обмена данных и выслали вас сюда? и заодно, мимоходом, прочитали вам курс по модбас, по промышленным интерфейсам, и вообще по современным контроллерам?
shmelevi@mail.ru
13.05.2022, 13:18
Изображение экрана 1, измерение напряжений Uab Ubc Uca прописывать от руки на экране рядом с цифровыми дисплеями, как прописаны измерения токов?
Евгений Кислов
13.05.2022, 13:24
Как соединить их между собой: цепочкой или звездой или через роутер.
Как вам удобнее.
.Кто из них делается мастером сети?
СП310
Настраивать их все через конфигуратор?
Модули Mx210 настраиваются через ПО ОВЕН Конфигуратор.
К какому устройству из этих 3 будет обращаться Scada за данными?
Зависит от того, как вы настроите SCADA.
SCADA может обращаться к панели (в этом случае панель выполняет роль шлюза данных - потребуется ее соответствующим образом настроить) или напрямую к модулям.
Евгений Кислов
13.05.2022, 13:25
Изображение экрана 1, измерение напряжений Uab Ubc Uca прописывать от руки на экране рядом с цифровыми дисплеями, как прописаны измерения токов?
Можно и так. Как вам удобнее.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot