Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.

Как обойти это ограничение или что использовать вместо??

kondor3000
05.05.2022, 15:14
Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.

Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
Сам не проверял, но по моему, можно и комп со скадой и панель подключить по TCP/IP. При чём второй слейв создавать не надо, просто добавить второй порт TCP.
Другие варианты:
Панель можно подключить по TCP, а скаду, через вывод символьной конфигурации и Codesys OPC 0.2 (например Debug 232).
Либо панель по RS485, а скаду по TCP/IP.

melky
05.05.2022, 15:49
Добавить в конфигурацию второй порт, например 503 для второго клиента

A.Simonov
05.05.2022, 15:53
Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.

Как обойти это ограничение или что использовать вместо??

Добавьте в modbus slave еще один TCP порт, кроме 502, например, 503 и по нему опрашивайте.
60569

Алексей Владимирович
06.05.2022, 14:01
Я так понимаю- поставил свитч- добавил TCP порт- можно добавить клиента. Сколько максимально ?

Alexander_2001
21.05.2022, 16:26
Добрый день!

У меня похожий вопрос. К контроллеру подключена панель через OPC.
При этом мне не подключиться к контроллеру кодесисом через TCP т. к. порт 1200 уже занят.
И как подключить по OPC 2 или более панелей к контроллеру?

Конечно можно пользоваться modbus slave с TCP портами 503.. и т. д., но это не удобно

Alexander_2001
22.05.2022, 12:07
Все прекрасно, но у меня в системе нет компьютера. Есть только панели.
Доступ к контроллеру для меня возможен только через TCP т.к. работаю удаленно.