PDA

Просмотр полной версии : Триггер Modbus RTU



Vitallius1975
28.04.2022, 15:05
У меня 2 Modbus RTU Master на RS485 и Modbus TCP Master на Ethernet. Пытаюсь в качестве триггера каналов использовать "приложение" - FB ModbusChannel. Делаю 2 мастера Modbus RTU на RS485№1 и RS485№2 - всё нормально. Как только добавляю Modbus_TCP_Master на Ethernet - получаю ошибку " C0136: неоднозначное использование имени 'ModbusChannel' " ПЛК 210-03-CS Версия: 3.5.16.31, IoDrvModbus Library Version: 3.5.16.0

Евгений Кислов
28.04.2022, 17:06
У меня 2 Modbus RTU Master на RS485 и Modbus TCP Master на Ethernet. Пытаюсь в качестве триггера каналов использовать "приложение" - FB ModbusChannel. Делаю 2 мастера Modbus RTU на RS485№1 и RS485№2 - всё нормально. Как только добавляю Modbus_TCP_Master на Ethernet - получаю ошибку " C0136: неоднозначное использование имени 'ModbusChannel' " ПЛК 210-03-CS Версия: 3.5.16.31, IoDrvModbus Library Version: 3.5.16.0

Объявляйте так:



fbModbusChannel1: IoDrvModbus.ModbusChannel;
fbModbusChannel2: IoDrvModbusTCP.ModbusChannel;


и т.д.