PDA

Просмотр полной версии : Аналоговые входы



программист_с_паяльником
26.04.2022, 15:02
Здравствуйте.

Наконец дошли руки повозиться с аналоговыми входами ПЛК150-220-А-М.
Купил простой 2х-проводной пассивный датчик температуры воздуха Т.п/п-420-Кл3-2 с токовым выходом 4-20 мА.

Все вроде сделал как требуется (pro- и txp-файлы приложены; необязательная визуализация так для наглядности эксперимента).

Что-то никакого чтения не выполняется.
Пытался просто мерять напряжение на входе как в режиме 4-20мА, так и 0-10В - как будто его нет.
Аналоговые входы ПЛК150 питают подключенные датчики?

Заранее спасибо.

IVM
26.04.2022, 15:18
Аналоговые входы ПЛК150 питают подключенные датчики?

Аналоговые входы ПЛК150 не питают подключенные датчики. Нужен источник питания.

программист_с_паяльником
26.04.2022, 15:21
Эвано как )))
Спасибо.

программист_с_паяльником
26.04.2022, 15:45
Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?

Именно такая схемка в паспорте датчика.

kondor3000
26.04.2022, 15:45
Эвано как )))
Спасибо.

Зачем температуру на 100 разделили?
И зачем вам время измерения?

kondor3000
26.04.2022, 15:50
Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?

Именно такая схемка в паспорте датчика.

Вы всё перепутали 0 это минус, туда не подают + питания, схема на сайте выложена.
Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.

программист_с_паяльником
26.04.2022, 16:25
Вы всё перепутали 0 это минус, туда не подают + питания, схема на сайте выложена.
Да, теперь нашел схемку на сайте.


Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.
Спасибо за подсказку.

программист_с_паяльником
26.04.2022, 16:33
Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.

На схеме нет никакого сопротивления нагрузки, но паспорт датчика рекомендует его установку, ну и приведен расчет величины сопротивления в зависимости от напряжения питания.
Думаю, не повредит.

kondor3000
26.04.2022, 16:36
На схеме нет никакого сопротивления нагрузки, но паспорт датчика рекомендует его установку, ну и приведен расчет величины сопротивления в зависимости от напряжения питания.
Думаю, не повредит.

Не повредит наверное, но по расчётам, доп. сопротивление не больше 300 Ом будет и при замыкании датчика, даже 300-500 Ом не спасёт вход от пробоя.

программист_с_паяльником
26.04.2022, 16:41
Не повредит наверное, но по расчётам, доп. сопротивление не больше 300 Ом будет и при замыкании датчика, даже 300-500 Ом не спасёт вход от пробоя.
По расчету, если запитать 24 В, то не более 785 Ом. Если 12 В, то где-то 210 Ом.

kondor3000
26.04.2022, 16:47
По расчету, если запитать 24 В, то не более 785 Ом. Если 12 В, то где-то 210 Ом.

Я вам привёл средние цифры, для питания 24 В. Конкретно у вас 780 это максимальное, но вход тоже имеет своё сопротивление 100-200 Ом , соответственно доп. сопротивление не больше 500 Ом. Один фиг не спасёт, поэтому их никто и не ставит чаще всего.
А по опыту они и не замыкают сами, только кривые руки персонала.
От 12 В большинство токовых датчиков и работать не будет.

программист_с_паяльником
26.04.2022, 18:56
Я вам привёл средние цифры, для питания 24 В. Конкретно у вас 780 это максимальное, но вход тоже имеет своё сопротивление 100-200 Ом , соответственно доп. сопротивление не больше 500 Ом. Один фиг не спасёт, поэтому их никто и не ставит чаще всего.
А по опыту они и не замыкают сами, только кривые руки персонала.
От 12 В большинство токовых датчиков и работать не будет.

Спасибо большое.