Просмотр полной версии : СП315-Р. Проблемы.
Добрый день. Имеется ПЛК110-24.60.Р-MS4-3 и панель СП315-Р. Соединены по RS232 с параметрами связи 115200, 8, 1, четность отсутствует. Панель - Мастер. Панель долго грузится после подачи питания, примерно 45сек. Медленно реагирует на команды - секунд 20. С чем может быть связана такая медленная работа, как бороться с таким явлением. Главное конфигуратор никак не информирует, что в проекте что-то может быть не так.
Просьба к Знатокам - разъяснить.
kondor3000
22.04.2022, 17:29
Добрый день. Имеется ПЛК110-24.60.Р-MS4-3 и панель СП315-Р. Соединены по RS232 с параметрами связи 115200, 8, 1, четность отсутствует. Панель - Мастер. Панель долго грузится после подачи питания, примерно 45сек. Медленно реагирует на команды - секунд 20. С чем может быть связана такая медленная работа, как бороться с таким явлением. Главное конфигуратор никак не информирует, что в проекте что-то может быть не так.
Просьба к Знатокам - разъяснить.
Стандартная ситуация, если есть прописанные, но не задействованные регистры, не подключённые модули, панель будет пытаться их опросить и жёстко тормозить. Всё что прописано, должно опрашиваться и быть подключено. Ну и корректность всех настроек, не только адреса, скорости, но и дисплеев, трендов, макросов и т. д.
Это один из жирных минусов панели мастер, который в прочем можно обойти программно.
In_Da_Cher_A
22.04.2022, 20:19
Главное конфигуратор никак не информирует, что в проекте что-то может быть не так.Конфигуратор в принципе не должен и не может знать, что вы забили в проект панели опрос каких-то адресов данных, которые либо в принципе отсутствуют физически из-за отсутствия опрашиваемого устройства, либо ошибочно отсутствуют на опрашиваемом устройстве
проверяйте проект поадресно, регистр за регистром, каждый элемент
Большое спасибо за консультацию.
Это один из жирных минусов панели мастер, который в прочем можно обойти программно.
А можно на словах какой-нибудь пример программного обхода.
kondor3000
25.04.2022, 09:52
Большое спасибо за консультацию.
А можно на словах какой-нибудь пример программного обхода.
Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
Пример темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35954
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot