21.04.2022, 12:50
Добрый день! Периодически зависает ПЛК160 М02, то есть пропадает с ним связь по ethernet (нет pinga). Порт на коммутаторе, к которому подключён данный ПЛК, не зависает, отключение\включение порта на коммутаторе ничего не даёт. Проблема решается жесткой перезагрузкой ПЛК (отключение\подача питания). В чём может быть причина? Может нужно обновить прошивку? У вас в продаже сейчас такой ПЛК есть, но написано что он обновлённый, что это значит?

A.Simonov
21.04.2022, 14:45
Добрый день! Периодически зависает ПЛК160 М02, то есть пропадает с ним связь по ethernet (нет pinga). Порт на коммутаторе, к которому подключён данный ПЛК, не зависает, отключение\включение порта на коммутаторе ничего не даёт. Проблема решается жесткой перезагрузкой ПЛК (отключение\подача питания). В чём может быть причина? Может нужно обновить прошивку? У вас в продаже сейчас такой ПЛК есть, но написано что он обновлённый, что это значит?

Добрый день.

Обновленный - значит, что есть более старая версия. Но М02 - последняя.
60439

А что в логе ПЛК (файл debug.txt в памяти ПЛК)?
Можете ли проект выложить, или хотя бы в личку отправить ссылку на облачное хранилище с проектом?

Теоретически, обмен может зависать из-за того, что закончились доступные сокеты на ПЛК.
В момент зависания ПЛК продолжает выполнять программу основную?
Как с ним происходит обмен? Кто кого опрашивает, как устроена сеть?
Что подключено рядом, нет ли рядом частотников, контакторов/пускателей, раций и т.п.
Как проложена витая пара Ethernet, нет рядом с ней силовых цепей и т.п.
Чем управляют дискретные выходы ПЛК, стоят ли RC-цепочки на выходах и т.п.

bosch
21.04.2022, 15:40
Как извлечь файл debug.txt из памяти ПЛК? Выполняет ПЛК программу или нет в момент зависания невозможно сказать, потому что он физически недоступен и связь с ним есть только по Ethernet.

kondor3000
21.04.2022, 18:02
Как извлечь файл debug.txt из памяти ПЛК? Выполняет ПЛК программу или нет в момент зависания невозможно сказать, потому что он физически недоступен и связь с ним есть только по Ethernet.

Посмотреть файлы можно в ПЛК браузере, командой filedir, подключившись к ПЛК через CDS 2.3
Считать файл можно Онлайн/ Читать файл из ПЛК

Филоненко Владислав
22.04.2022, 08:34
Какая версия прошивки у Вас.
Можно ли увидеть лог с терминала (по кабелю debug)?

bosch
22.04.2022, 09:57
Файл debug.txt прилагаю

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 1.2.42
Need Target version >= 3.12
Compiled: 14:40:51 Feb 8 2021
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:01:2E:0E
IP 192.168.31.3
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.0.0

Возможности подключиться по кабелю debug нету, физического доступа к ПЛК нету.