Просмотр полной версии : ПР 200 и датчик ДТС125М



ivan.v
20.04.2022, 21:43
Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.

bayk
20.04.2022, 22:40
а не хотите рассказать ч о-то больше,,чем серию датчика?
по большое секрету расскажу вам пункт из инструкции, что для изменения типа входа в пр200 надо Переставалять джамперы

ivan.v
20.04.2022, 22:58
Датчик ДТС125М-50М.0,5.60.И[15], -40…80°С, выход 4…20мА. Джамперы с завода стоят под 4-20 мА

Dimensy
21.04.2022, 05:44
На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection

ivan.v
21.04.2022, 07:18
На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
Спасибо. В инструкции написано "Измеритель рекомендуется подключать через согласующий резистор Rсогл." На сколько критично подключение без резистора?

Dimensy
21.04.2022, 08:04
При коротком замыкании на выходе датчика, большая вероятность, что сожжете аналоговый вход ПР

ivan.v
21.04.2022, 12:39
Но в инструкции не написано какой номинал резистора

petera
21.04.2022, 13:22
Но в инструкции не написано какой номинал резистора

60436

60437

kondor3000
21.04.2022, 13:41
Но в инструкции не написано какой номинал резистора

Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом

Dimensy
21.04.2022, 14:30
Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor

ivan.v
21.04.2022, 19:30
Спасибо огромное, все работает.

Ollema
22.04.2022, 07:47
Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor

Как же не защитит, если ток ограничит?

Dimensy
22.04.2022, 15:22
Как же не защитит, если ток ограничит?

Если возьмем максимальное сопротивление нагрузки для датчика при 24 В 533 Ом, то ток при КЗ получим 45 мА. А по паспорту ПР200 вход может выйти из строя при токе в 30 мА

ivan.v
03.07.2023, 09:32
Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом

Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?

1exan
03.07.2023, 09:41
Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?

Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
Из РЭ на ПР103:
"Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
Схему подключения тоже там посмотрите

ivan.v
03.07.2023, 10:17
Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
Из РЭ на ПР103:
"Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
Схему подключения тоже там посмотрите

Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.

1exan
03.07.2023, 10:23
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.

Обязательно - это если это указано в РЭ на ПД100 или ПР103

Сергей0308
03.07.2023, 10:24
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.

Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?

ivan.v
03.07.2023, 11:21
Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?

Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?

1exan
03.07.2023, 11:49
Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?

Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.

Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.

Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.

ivan.v
03.07.2023, 15:02
Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.

Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.

Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
Если по инструкции, то получается нужно подключать так?

Сергей0308
03.07.2023, 15:08
Если по инструкции, то получается нужно подключать так?

А кто Вы по образованию, в смысле, вероятно в школе физику плохо учили, короче, так явно неверно будет показывать, в смысле показания будут взаимно влиять друг на друга!

1exan
03.07.2023, 15:11
Если по инструкции, то получается нужно подключать так?

Уберите Rогр.
Не нужны они

ivan.v
03.07.2023, 15:28
Уберите Rогр.
Не нужны они

А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.

1exan
03.07.2023, 16:37
А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.

Да, поставить дополнительный резистор можно, свои 20оС экономии получите, но я считаю, что если РЭ на датчик ОБЯЗЫВАЕТ его вешать - тогда и надо ставить.
В том-же НПТ-3 применять этот резистор только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Опять же его надо ещё правильно подключить, и это точно не так, как на вашей схеме. В данном случае резистор надо ставить между "-" датчика и аналоговым входом.

По самые по...
03.07.2023, 19:03
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!

ivan.v
03.07.2023, 19:58
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней! Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?

По самые по...
04.07.2023, 10:09
Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?
Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор

ivan.v
05.07.2023, 09:25
Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор
Спасибо за помощь!!!