Подскажите новичку. Как правильно подключить датчик ДТС125М с выходом 4-20 мА к пр 200? Питание от ПР-ки нужно подключать к датчику? Через Конфигуратор НПТ показывает температуру, подключаю к ПР не хочет.
а не хотите рассказать ч о-то больше,,чем серию датчика?
по большое секрету расскажу вам пункт из инструкции, что для изменения типа входа в пр200 надо Переставалять джамперы
Датчик ДТС125М-50М.0,5.60.И[15], -40…80°С, выход 4…20мА. Джамперы с завода стоят под 4-20 мА
На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
На странице датчика написано, что у него стоит нормирующий преобразователь НПТ-3, поэтому, вам сюда https://owen.ru/product/npt/connection
Спасибо. В инструкции написано "Измеритель рекомендуется подключать через согласующий резистор Rсогл." На сколько критично подключение без резистора?
При коротком замыкании на выходе датчика, большая вероятность, что сожжете аналоговый вход ПР
Но в инструкции не написано какой номинал резистора
Но в инструкции не написано какой номинал резистора
60436
60437
kondor3000
21.04.2022, 13:41
Но в инструкции не написано какой номинал резистора
Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
Спасибо огромное, все работает.
Каюсь, был не прав - согласующее сопротивление не защитит вход ПР при КЗ.
Вот, случайно нашел https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor
Как же не защитит, если ток ограничит?
Как же не защитит, если ток ограничит?
Если возьмем максимальное сопротивление нагрузки для датчика при 24 В 533 Ом, то ток при КЗ получим 45 мА. А по паспорту ПР200 вход может выйти из строя при токе в 30 мА
Обычно максимальное 500 Ом (по расчёту 577 Ом для 24 В питания), в ПР от 100 до 200 Ом, соответственно доп. сопротивление от 100 до 300 Ом
Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
Добрый день. Подскажите при подключении датчиков давления ПД100-ДИ0,6-111-0,5 4…20мА к пр 103, сопротивление для клеммы СОМ как правильно рассчитать если подключить оба входа AI1 и AI2? По этой схеме или по второй?
Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
Из РЭ на ПР103:
"Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
Схему подключения тоже там посмотрите
Никакие внешние резисторы считать и ставить не нужно.
Из РЭ на ПР103:
"Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала."
Схему подключения тоже там посмотрите
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
Обязательно - это если это указано в РЭ на ПД100 или ПР103
Сергей0308
03.07.2023, 10:24
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?
Вы же выложили схему для подключения преобразователя давления, в смысле, где Вы увидели на первой схеме дополнительное сопротивление?
Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
Совсем запутался. Получается датчик ДТС подключаем с согласующим резистором как писали выше, а датчик ПД 100 тогда как подключать? Нашел две инструкции, какую применять в итоге? Можно ли вообще подключать на один общий COM два разных типа датчика ПД 100 и ДТС, так как они по разному подключаются?
Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.
Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.
Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
Да не нужны никакие согласующие/ограничивающие резисторы, для защиты лучше поставить предохранители на 30-50мА на каждый аналоговый вход ПР103.
Если в РЭ на ваш ПД100 присутствует на схеме подключения Rогр., тогда в этом РЭ и почитайте когда/зачем он нужен и как рассчитать его сопротивление.
Датчики с аналоговым выходом можете подключать к ПР в любых сочетаниях.
ПД 100 и ДТС с НПТ - это датчики с токовым выходом, и подключаются они одинаково - если вы внимательнее рассмотрите схемы.
Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
Сергей0308
03.07.2023, 15:08
Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
А кто Вы по образованию, в смысле, вероятно в школе физику плохо учили, короче, так явно неверно будет показывать, в смысле показания будут взаимно влиять друг на друга!
Если по инструкции, то получается нужно подключать так?
Уберите Rогр.
Не нужны они
Уберите Rогр.
Не нужны они
А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.
А как же это видео https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor. Тут явно сказано, что нужны, для меньшего нагрева ЦАП.
Да, поставить дополнительный резистор можно, свои 20оС экономии получите, но я считаю, что если РЭ на датчик ОБЯЗЫВАЕТ его вешать - тогда и надо ставить.
В том-же НПТ-3 применять этот резистор только РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Опять же его надо ещё правильно подключить, и это точно не так, как на вашей схеме. В данном случае резистор надо ставить между "-" датчика и аналоговым входом.
По самые по...
03.07.2023, 19:03
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней! Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?
По самые по...
04.07.2023, 10:09
Получается мы с помощью резистора защищаем сам датчик, здесь https://owen.ru/media/video/zachem_nuzhen_rezistor они защищали ЦАП, чтобы не сильно грелся, верно?
Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор
Да, именно так! Мы не можем уменьшить питание выходной схемы ЦАПа, остается грамотно рассчитать резистор
Спасибо за помощь!!!