PDA

Просмотр полной версии : Не подключается к ПЧВ по RS-485



Дмитрий Валерьевич
14.04.2022, 19:58
Добрый день!

Столкнулся с проблемой подключения ПЧВ по интерфейсу rs-485. Настройки на ПЧ:
8-01 - 0;
8-02 - 1;
8-30 - 2;
8-31 - 6;
8-32 - 2;
8-33 - 2;
адрес ПЧВ - 6, 9600 б/с, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит.

Длинна линии связи 2 локтя.

Подключаю через МОХА1150 (на 3 и 4 клемму). Провода местами менял, загорается диод возле DIP-переключателя. Драйвер на конвертер стоит, в диспетчере выставлен режим 485-2w, настройки порта аналогичные пч.

В конфигураторе выставляю соответствующие настройки но устройство упорно не хочет искаться. Есть ли где подводный камень?

PS.: К заводским сбрасывал через 14-22.

Дарья Персианова
15.04.2022, 14:06
Добрый день!

Столкнулся с проблемой подключения ПЧВ по интерфейсу rs-485. Настройки на ПЧ:
8-01 - 0;
8-02 - 1;
8-30 - 2;
8-31 - 6;
8-32 - 2;
8-33 - 2;
адрес ПЧВ - 6, 9600 б/с, контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит.

Длинна линии связи 2 локтя.

Подключаю через МОХА1150 (на 3 и 4 клемму). Провода местами менял, загорается диод возле DIP-переключателя. Драйвер на конвертер стоит, в диспетчере выставлен режим 485-2w, настройки порта аналогичные пч.

В конфигураторе выставляю соответствующие настройки но устройство упорно не хочет искаться. Есть ли где подводный камень?

PS.: К заводским сбрасывал через 14-22.

Добрый день.
1. Уточните на какие клеммы к ПЧВ подключаете: 68 это А (+), 69 это В (-)
2. Попробовать опросить ПЧВ с помощью https://owen.ru/product/new_opc_server
3. Проверьте свой преобразователь интерфейсов. Если есть возможность, то попробуйте другой преобразователь.

keysansa
15.04.2022, 17:44
Не знаю, сколько вы пользуетесь 1150, если долго, дальше можно не читать:
1. Как правильно указали, возможно B/A местами попутаны.
2. 1150 работает в режиме RS232, а не в режиме RS485 (переключается в настройках драйвера)
3. Число бит данных не верно указано.