Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - нет связи через порт RS-485 на ПЛК200-04-CS.
Стоит задача опросить контроллером некое устройство по ModbusRTU.
В качестве устройства компьютер с эмулятором ModBus-сервера. Связь через преобразователь Uport1150.
Делаю всё как описано в документации, но связи с контроллером добиться никак не получается. ModBus-сервер не видит запросы, да и преобразователь тоже.
В чём может быть дело?

Евгений Кислов
13.04.2022, 16:17
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой - нет связи через порт RS-485 на ПЛК200-04-CS.
Стоит задача опросить контроллером некое устройство по ModbusRTU.
В качестве устройства компьютер с эмулятором ModBus-сервера. Связь через преобразователь Uport1150.
Делаю всё как описано в документации, но связи с контроллером добиться никак не получается. ModBus-сервер не видит запросы, да и преобразователь тоже.
В чём может быть дело?

Добрый день.
Две типичные ситуации с Uport 1150:
- забыли переключить его из RS-232 в RS-485
- перепутали A и B (обратите внимание - у нас A - это D+, а в документации Moxa A - это D-).

Pavel_L
13.04.2022, 16:22
Это я всё знаю и первым делом уже попробовал... Не помогло...

Евгений Кислов
13.04.2022, 16:44
Это я всё знаю и первым делом уже попробовал... Не помогло...

Тогда предлагаю проверить обмен с другим конвертером или слэйвом.

Pavel_L
13.04.2022, 17:04
Конвертер однозначно рабочий, т.к. проверил работу с другими МПК (WAGO,ML1400)...
Попробовал ПЛК200 сделать Slave-ом. Результат отрицательный. Запросы идут, но ПЛК200 не отвечает..
В Codesys показывает: 60323

keysansa
13.04.2022, 17:07
"Не запущено", обратите внимание. А не "нет обмена".

Pavel_L
13.04.2022, 17:11
и как его запустить?

keysansa
13.04.2022, 17:17
Проверить в логах, почему не запускается, и устранить.

Pavel_L
14.04.2022, 11:11
Проверил на другом МПК ПЛК200-01-CS. Та-же программа, тот-же конвертер - и всё заработало... Данные с МПК передаются и принимаются по RS-485.
Взял снова первоначальный МПК ПЛК200-04-CS - не работает порт RS-485 контроллера...
Вывод: неисправен порт RS-485 на ПЛК200-04-CS...
Как-то грустно, если учесть, что контроллер новый (2021 года выпуска) и использовался только на "стенде", а не на объекте...

melky
14.04.2022, 11:50
Pavel_L может вы что-то где-то выключили, вот интерфейс и не поднимается. ПЛК же вроде на Linux, если не ошибаюсь.

Tretyak_off
01.07.2026, 07:41
Добрый день. Вы разобрались, в чем проблема? У меня сейчас один в один такая же ситуация

Евгений Кислов
01.07.2026, 08:05
Добрый день. Вы разобрались, в чем проблема? У меня сейчас один в один такая же ситуация

Добрый день.
Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи) или с support@owen.ru
Подготовьте удаленный доступ.

Tretyak_off
02.07.2026, 06:39
Евгений, спасибо большое. Проблема решена.

In_Da_Cher_A
02.07.2026, 22:51
интересный всётаки раздел с плк2хх
приходят юзеры, пишут трабл, появляется Евгений, просит дать доступ и потом тишина
иногда ктото вернётся и скажет что всё решено

и никто не напишет - так что же было? что за проблема и как она решена
как будто вместе с доступом подписали бумажку с NDA

Сергей0308
02.07.2026, 23:20
Что тут непонятного, значит сам что-то накосячил, если проблема была бы в ПЛК обязательно что-нибудь написал, а так что он напишет, что он идиот, помните проблема была с ИПП120, связь не работала, товарищ питание на прибор не подал(только по USB шло), что можно написать в подобном случае?

"Подал питание и всё заработало"?! Или "без питания - не работает"?!