Просмотр полной версии : Подключение МСД-200 и 2ТРМ1 с rs485
mityaykaa
11.04.2022, 17:38
Всех приветствую!
Имеется прибор МСД-200, 2ТРМ1 с rs485 и датчик температуры
При подключении к ПК через конфигуратор связь устанавливается, однако в результатах измерения выдает значения, не соответствующие действительности - слишком огромные, или значение "Таймаут", "1.#NAN"
Адрес прибора стоит 16
Один раз удалось получить реальные значения, но после перестало их выдавать
В чем может быть проблема?
Дарья Персианова
12.04.2022, 08:54
Всех приветствую!
Имеется прибор МСД-200, 2ТРМ1 с rs485 и датчик температуры
При подключении к ПК через конфигуратор связь устанавливается, однако в результатах измерения выдает значения, не соответствующие действительности - слишком огромные, или значение "Таймаут", "1.#NAN"
Адрес прибора стоит 16
Один раз удалось получить реальные значения, но после перестало их выдавать
В чем может быть проблема?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, нам на support@owen.ru файл конфигурации МСД и сетевые настройки, установленные в ТРМ. Также уточните число устройств в линии и длину линии связи.
Тут овен обновил 2трм1 с rs485. Жопа. Но нашли затычку. Порядок байт в вещестыенных поменяли, было 3210, стало 0132. И добавили статус переключатель работы run и стоп. Если стоп то все реле на аврию срабатывают. А в стоп оно сбрасывается когда память обесточится, примерно сутки держится без питания. А час нормально. В м3000т сделал при первом включении или изменении состояния это регистра передергиваем в 101. С паузей в 10 секунд. Конечно можно считать статус прибора. Но хз как это сырое. При включения не работает индигатор что он в какомто режиме. Да же когда через сутки его включаем по факту он в стопе а через меню в run. Пока не передерних ошибка не сбрасываетсЯ