PDA

Просмотр полной версии : Термометры МВ110 и панель Wientrk



IBAH
08.04.2022, 13:24
Как отобразить регистр исключительных ситуаций канала измерения МВ110
регистр принимает следующие значения
0х0000 - Ок.
0хF00X - ошибка 0-15

Думал использовать "Числовой индикатор" ,но он умеет только 255 состояний

IVM
08.04.2022, 13:26
Как отобразить регистр исключительных ситуаций канала измерения МВ110
регистр принимает следующие значения
0х0000 - Ок.
0хF00X - ошибка 0-15

Думал использовать "Числовой индикатор" ,но он умеет только 255 состояний

А у тебя сколько может быть состояний ?

IBAH
08.04.2022, 13:46
17 состояний, но не подряд
0х0000 - Ок.
0хF000 - ошибка 0
0хF001 - ошибка 1
0хF002 - ошибка 2
...
0хF00F - ошибка 15

capzap
08.04.2022, 14:07
вероятно нужно не напрямую выводить значение, а через макрос

IVM
08.04.2022, 14:26
17 состояний, но не подряд
0х0000 - Ок.
0хF000 - ошибка 0
0хF001 - ошибка 1
0хF002 - ошибка 2
...
0хF00F - ошибка 15

И в чем тогда проблема ?

IBAH
08.04.2022, 14:29
вероятно нужно не напрямую выводить значение, а через макрос

во вложении нет проекта, только исполняемый файл

IBAH
08.04.2022, 14:31
Победил
6023360234