Здравствуйте.
Модуль МВ210-202 при работе выдает ложные срабатывания
Устанавливал дребезг, менял разные параметры все равно проскакивают (доля секунды не замерял) что входа не активны. Хотя на них точно есть напряжение и не какого дребезга.
Подскажите что делать.

IVM
08.04.2022, 11:16
Что еще в шкафу с МВ210-202 есть ? Сигнал на вход МВ210-202 откуда приходит ?

AllXXX
08.04.2022, 11:31
WEB панель-ПЛК-202-101
Половина с доп. контактов автоматов (всегда включены) другая должны быть тросиковые выключатели (так как их еще нет стоят перемычки)

IVM
08.04.2022, 11:53
БП для питания входных цепей МВ210-202 какой используется ? Провода от допконтактов до модуля МВ210-202 длинные, эти провода рядом с силовыми кабелями не проложены ?

AllXXX
08.04.2022, 12:28
БП60 (https://owen.ru/product/bp60k) на нем WEB панель-ПЛК-202-101 и 17 реле. К физическому контакту претензий быть не должно видно на втором видео не один светодиод не моргает.

IVM
08.04.2022, 13:24
БП60 (https://owen.ru/product/bp60k) на нем WEB панель-ПЛК-202-101 и 17 реле. К физическому контакту претензий быть не должно видно на втором видео не один светодиод не моргает.

А каким образом фиксируются ложные срабатывания ?

AllXXX
08.04.2022, 18:54
А каким образом фиксируются ложные срабатывания ?

см. видео в первом вложении

Юрий_М
27.04.2023, 15:59
Добрый день, получилось ли исправить ложные срабатывания модуля?

nick2015
31.05.2023, 09:21
У меня примерно так же, только визуально не видно когда приходит помеха, вижу только по счетчику входа. Тоже пробовал фильтры разные.

IVM
31.05.2023, 09:35
У меня примерно так же, только визуально не видно когда приходит помеха, вижу только по счетчику входа. Тоже пробовал фильтры разные.

Таймер TOF в программе используй. Он подавит провалы.

nick2015
04.06.2023, 13:54
может TON ?

IVM
04.06.2023, 14:41
может TON ?

Если ложное срабатывание - это отключение выхода, то TOF.