Уважаемые форумчане, нужна помощь. Никогда не имел дело с ОВЕН. Компания приобрела контроллер ПР200 и два ПСУ-1 для сигнализации уровня воды. Есть два резервуара, где при подъеме уровня воды должны срабатывать попловки и передоваться сигнал. Вроде задача простая, установил OWEN Logic посмотрел похожее видео на сайте (Там только срабатывает на включение насоса, а нам это не нужно). Может кто-то что-то подскажет или поможет, что за шаблон должен быть? Цель: при подъеме уровня воды диспетчер должен получать об этом информацию, которая передается через gprs модем.

игорь68
07.04.2022, 15:30
Скрестить слона с ежиком не выйдет. GPRS модем не будет работать и пр200. Как и с любыми другими. Только через облако. И в ТЗ непонятки. У Вас всего два ПСУ1 или по два на каждый резервуар?

Vasilii_7
07.04.2022, 15:57
Добрый день. Спасибо за ответ, буду изучать )). Одно ПСУ1 на один резервуар. Так как место нахождения резервуара находится далеко, планируется, что диспетчер будет получать данные через облако путем передачи через модем.

Vasilii_7
08.04.2022, 13:03
Попробовал шаблон, который прислал игорь68. Вроде все нормально, создал экран, назначил переменные, но возникла проблема, когда срабатывает ПСУ-1 и ноль меняется на еденичку, потом не происходит сброс (при отключении ПСУ). Как правильно организовать сброс и можно ли вместо 0 и 1 выводить запись, например вкл/выкл? При моделировании в OWEN Logic сброс происходит если значение входной переменной 1.

игорь68
08.04.2022, 14:30
Новая версия. добавил экран. как только поплавок сработает поменяетя надпись на экране.

Vasilii_7
08.04.2022, 15:53
Спасибо! Буду смотреть))